    电缆修理工技术操作规程
    一、一般规定
    第l条 电缆修理工必须遵守各种规章制度和劳动纪律。
    第2条 电缆修理工必须持合格证上岗,无证不得上岗工作。
    第3条 电缆修理工负责对橡套电缆的修理、真空干燥、浸水耐压试验及领取、发放、保管、回收登记等工作。
    二、操作前的准备工作
    第4条 准备材料、工具、试验用具及测量仪表。
    第5条 检查热补模具,试送电源,计划本班的工作量,找出应修的电缆。
    三、操作
    第6条 升井维修的电缆,用仪表或测试台找出故障点并标出故障点部位。
    第7条 需修补的电缆,凡是断线或芯线铜丝折断15%以上时必须用冷压方法重新连接芯线,除掉压接管的“飞边”,进行绝缘处理和硫化热补。
    第8条 凡是护套破损的电缆,除进行硫化热补修补外,也可用冷补工艺进行修复。电缆护套修补必须用不延燃材料。
    第9条 修补屏蔽橡套电缆时,必须处理好半导体屏蔽层或金属网屏蔽层,以保证屏蔽层的作用。
    第10条 凡修补过的屏蔽电缆,必须对屏蔽层测试。如
    有中断的屏蔽层必须查找断开点,重新修补。
    第11条 在芯线接头的电缆修补后必须做加载试验。如修补处温度超过规定值时必须重新修补。
    第12条 在井下冷补过的电缆升井后必须进行浸水耐压试验。如果冷补处的温度超过规定值时必须重新修补和试验。
    第13条 井下采掘工作面使用的电缆撤回升井后,必须进行检查、干燥处理,经浸水试验合格后,方可发放使用。没有经过检查的电缆不许下井使用。
    第14条 电缆修补、试验合格后,必须进行长度测量,对长度有变化的电缆,要重新压号,并更改帐卡和图板上的数据。
    第15条 电缆修补试验合格后,填写试验单,由电缆管理组签发合格证,入库储存待用。
    四、收尾工作
    第16条 下班前对工作场所进行清扫,清除杂物,保持工作场所的清洁卫生。
   