绝缘电阻

[复制链接]
查看1464 | 回复1 | 2011-9-11 16:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

电气设备及元件,特别是高压电气设备及元件,在新投时或运行一段时间后,都要进行绝缘性试验。就是检测其绝缘性能。按照《电力设备预防性试验规程》的规定:
1、额定电压为15KV及以上全连式离相封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小于50MΩ。6KV共箱式封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小于6MΩ。
2、一般母线的绝缘电阻不应低于1MΩ/kv。
    电气设备的绝缘电阻,是指其电气绝缘材料上所施加的直流电压U和通过它总的电导电流的比值,即R=U/I。通过测量电气设备的绝缘电阻,可以检查设备绝缘状态。如:是否受潮、老化等。由于一些不良因素的影响,使试验测得的数据不准确,不能真实反映设备绝缘的实际状态,影响了工作人员对设备状况的正确判断。为此,笔者将实际工作过程中所遇到的问题及改进措施同大家一起交流。
   1.温度对绝缘的影响 温度上升,许多绝缘材料的绝缘电阻都会明显下降,因为温度升高使绝缘材料的原子、分子运动加剧,原来的分子结构变得松散,带电的离子在电场的作用下,产生移动而传递电子,于是绝缘材料的绝缘能力下降。针对这一因素,试验人员应将测试结果换算到同一温度下进行纵横向比较,如果试验数据相差很大,且不合乎试验规程,应根据试验结果,分析绝缘是否有老化或受潮现象。
   2.温度对绝缘的影响 当绝缘物在湿度较大的环境中时,其表面会吸收潮气形成水膜,致使其表面电导电流增加,使绝缘电阻显著下降。此外,某些绝缘材料具有毛细管作用,会吸收较多的水分,使电导增加,致使总体绝缘下降。针对这一情况,应加上等电位屏蔽。
3.测试时间对测试的影响 重复测量时,由于残余电荷的存在,使重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次小,造成绝缘电阻假增现象。因此,每测一次绝缘电阻后,应将被测试品充分放电,做到放电时间大于充电时间,以利于残余电荷放尽。
   4.污秽对绝缘电阻的影响 测试品表面容易附着灰尘或油污等污秽物质,这些污秽物质大多能够导电,使绝缘物表面电阻降低,但这不代表绝缘体的真实情况。针对这一情况,通常要用清扫手段,把绝缘体表面揩拭干净,这样被测试物的绝缘电阻值就会大大提高。
    5.操作方法 兆欧表使用不当,会使得数据不准确,因此,可选择合适电压等级的兆欧表。接线要正确(测量端接表的“L"端,接地端接表的“E”端,屏蔽端接表的“G”端),驱动转速为120转/分。只有通过正确的操作方法,才能测得一个比较真实的试验数据。
热帖推荐
pmr68 | 2014-2-27 10:02:37 | 显示全部楼层
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则