图一 超级压光机简图
2 超级压光机的变频控制
2.1 开环的张力控制方案
超级压光机在快速启停及中间连续调速过程中必须保证纸页的张力恒定,否则收取的纸页就会卷曲、折页甚至断裂,严重影响产品的质量和产量。本系统中利用变频器的组合来达到精确的张力控制,我们知道一般情况下可以通过两种方式可以满足这样的要求:一是通过控制电机的速度来实现,二是通过控制电机的转矩来实现。由于考虑到安装张力传感器的成本和条件,故采用开环的张力控制来实现。当然在这种控制方式下,从而降低了系统的成本和难度。
由设定的张力和卷筒的卷径可以计算出变频器的转矩指令,其公式如下:
T=(F X D) / (2 X i )
其中:T 为变频器的输出转矩指令;F为张力设定指令;D为卷筒的卷径;i为机械传动比。
本方案必须考虑到线速度检测信号、卷径计算和张力锥度控制,这样才能准确地控制电机的转矩输出,保持张力的恒定。
2.2 超级压光机的变频组构
超级压光机的主传动功率的计算可以根据以下:
P = K x B x V x N
其中为电动机功率(KW);K为常系数,一般取0.015~0.026;B为幅宽;V为工作车速(M/min);N为辊数(根)。
以四川某造纸厂为例,采用十二辊超级压光机,收卷的纸张宽1M,厚10um,设计车速为250米/分。则选用的主牵引电机(变频器)功率为 = 0.018 X 1 X 250 X 12 = 54KW,因此可以选用55KW的变频器。本系统采用高性能的矢量变频器TD3000,配置如下:主牵引变频器:
TD3000-4T0550G、收卷变频器: TD3300-4T0055G。另外收卷电机采用变频电机,并加装旋转编码器(欧姆龙、1024线输出)