高压并联电容器再投入的最小时间间隔

[复制链接]
查看1322 | 回复1 | 2011-9-7 22:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




在刚脱开电网的高压并联电容器的端子间存在一定的剩余电压。这种剩余电压如不能及时下降到允许值以下,会对操作人员的安全及电容器的安全运行带来危害。所以在大部分高压并联电容器中都装设有内放电电阻。国家标准规定,这些装设在电容器中的放电电阻应能在电容器脱开电网后的10min内将电容器端子间的剩余电压从 降低到75V及以下。这个内放电电阻的阻值可用式(1)进行计算,即:

式中:R—内放电电阻(MΩ);
   t—电压从 降到UR的时间(s);
C—电容器的电容(μF);
UN—电容器的额定电压(kV);
  UR—电容器的剩余电压(kV)
将t=10×60s,UR=0.075kV代入式(1)可得:
  为了防止电容器在再投入时产生过大的涌流,国家标准还规定“当电容器投入运行时,其端子间的剩余电压应不超过其额定电压的10%”,现在将UR=0.1UN代入(1)式得:


式中:t1—电容器端子间的剩余电压从降低到0.1UN的时间
因为是同一台电容器,所以其内部的放电电阻相同。由式(2)和式(3)可得:

即,电容器再投入的最小时间间隔可用式(4)来计算。
举例:额定电压为 的高压并联电容器,其从电网脱开后到再投入的最小时间间隔为:
热帖推荐
pmr68 | 2013-8-4 14:07:35 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则