<
摘要:本文阐述长距离电缆输送10KV电力的供配电系统,在运行过程中由于10KV电力电缆接地电容电流过大而引起接地故障的解决方法。确保润扬大桥供配电系统运行安全可靠。
关键词:接地电容 中性点直接接地 中性点经低电阻接地 继电保护
一、概述
润扬长江公路大桥及南北接线全长约35公里,由主桥段(含世业洲桥区和镇江桥区)、北接线段(含扬州桥区)和南接线段组成,其中主桥段用电负荷约为6850KVA,南接线段用电负荷约为800KVA。以上均由镇江南岸桥区35/10KV总变电站供电,其10KV侧为中性点不接地系统。
我国电力系统常用的系统接地方式有四种:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻器接地和中性点不接地系统。
对10KV交联聚乙烯绝缘铜芯电缆线路,由于其自熄电弧电流较小,仅为10A。当接地电容电流 Id<10A时,接地故障产生的稳定电弧一般能自行熄灭,线路仍能继续运行一段时间,在此期间,如能消除故障,则系统可以不停电而继续运行。一旦产生单相接地短路,当电容电流超过10A时,则产生弧光接地过电压,往往会造成多处绝缘击穿现象,危险性很大,必须立即切断电源,防止事故扩大。
润扬大桥南北接线供电方式均采用YJV电力电缆穿管埋地敷设,南接线双回路YJV-10KV-3*70电缆总长5公里, 3*70交联聚乙烯绝缘铜芯电缆的接地电容电流为1.3A/Km,世业洲YJV-10KV-3*240电缆总长9公里, 3*70交联聚乙烯绝缘铜芯电缆的接地电容电流为2.1A/Km。这样,当单相接地故障时,其接地电容电流为Id=76.2A,电容电流超过了规范要求。
由上分析可见,中性点不接地系统只适用于线路不太长,也就是电容电流不太大的架空线路,并不适用于线路很长的电缆线路。
二、接地方式比较
在中性点接地系统中,常用的有中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。各种接地方式各有其特点。
中性点直接接地方式:
⑴适用于110KV以上高压和0.4KV低压系统。
⑵单相接地故障时,非故障相电压升高最小。
⑶对通信电子设备干扰最大。
⑷单相接地电流最大。
中性点经消弧线圈接地方式:
⑴电网的运行可靠性较高。
⑵对瞬间故障单相接地能自行熄弧,不易发展为三相短路。
⑶可减小故障电流。。
⑷当系统电容电流超过30A时,消弧线圈容量增大,增加投资。
⑸处理故障过程中对线路逐条进行拉闸可能产生较高的过电压。
⑹人工检测与排除故障所需的时间较长,容易扩大事故。
⑺继电保护运算较复杂。
中性点经低电阻接地方式:
⑴能将单相接地时的异常过电压抑制在运行相电压的2.8倍以下,电网可采用绝缘水平较低的电气设备。
⑵能快速切除单相接地故障。
⑶对通信电子设备干扰大。
⑷改善了电气设备运行条件,提高了设备运行的可靠性。
⑸继电保护简单
人们对接地方式的选择是根据技术、经济、安全等因素综合考虑,中性点接地系统是一个涉及到供电可靠性、过电压与绝缘配合、继电保护和自动装置的正确动作、通讯干扰、系统稳定等多方面的综合性技术问题。
中性点接地方式的选择一般遵循以下原则:
经济因素
经济因素是选择中性点接地方式的重要因素,随着电压等级的提高,输变电设备的绝缘费用在总投资中的比重愈来愈大,如果中性点采用有效接地方式,绝缘水平可以降低,减少设备造价,经济效益十分显著。
安全供电质量因素
单相接地故障对安全和供电质量的影响取决于故障电流、故障电压、中性点位移电压这三个数据及故障的持续时间。
三、润扬大桥接地方式
润扬大桥现有35KV/10KV变电站的10KV侧为△型接法,属中性点不接地系统,不适用于长距离电力电缆线路,故需改成中性点接地系统。根据本项目特点,有以下4种接地方式可供选择:
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
|
|