高压电网失灵保护的若干问题分析

[复制链接]
查看1181 | 回复1 | 2011-9-7 22:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




摘要:失灵保护是电网的重要保护,为提高失灵保护的正确动作率,文章结合河北南网的实际情况,就失灵保护接线中目前存在的普遍问题,如发电机热工保护与失灵保护、三相操作开关的失灵保护、瓦斯保护与失灵保护等进行了分析,并提出了改进意见。


2 瓦斯保护与失灵保护

  按照技术规程规定,不允许瓦斯保护起动失灵保护。目前,河北前铺、姚官屯等站的主变瓦斯保护动作时起动操作箱的永跳继电器,永跳继电器动作后起动失灵保护,相当于主变瓦斯保护起动失灵。要保证变压器瓦斯保护不起动失灵保护,可使瓦斯保护单独起动一出口中间继电器,接至操作箱的手跳端子,而手跳不起动失灵保护。
  在瓦斯保护尚未分开出口时,若断路器失灵保护采用集成电路型或微机型装置,从电流判别到失灵计时均在一个装置内时(新设计的3/2接线的厂站一般用此类装置),由于它们之间不采用接点联系,不存在电流继电器接点粘连的问题,应该说,失灵保护的安全性还是有保证的。有严重问题的是使用电磁型电流继电器作为判别元件,而瓦斯保护又未分开出口时,非常容易误起动失灵保护。
  现在河北南网运行的降压变电站中,双母线接线的变电站,由于部分主变瓦斯保护尚未与其他保护出口分开,主变保护统一暂不起动失灵保护;而3/2接线,主变直接上母线时,主变保护起动失灵保护(瓦斯保护除外)。这样的方式规定,虽然与技术规程规定的“一般不考虑由变压器保护起动断路器失灵保护”一致,也与能源部电技(1989)55号文中关于变压器失灵保护的要求——“可根据各地区实际情况,采取;不起动失灵;起动失灵但其中瓦斯保护出口单独分出来不起动失灵等不同处理办法”不矛盾,但我们应当意识到,若变压器开关真的拒动,其它后备保护完全可能不动作,变压器有可能损坏。如此方式也是不符合“所有运行设备都必须由两套交、直流输入和输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护”这一基本原则的。
  实际上,现在保护装置、继电器等制造技术的发展,其固有安全性已有了很大提高,应该考虑让变压器保护起动失灵。当主变保护起动失灵保护时,如果仅以三相电流元件作为判别元件,当主变内部故障时,灵敏度可能存在一定问题,若辅以开关位置接点,又可能不太安全。综合考虑,宜采用微机型失灵保护装置,用电流判别,大幅度降低定值。
3 结束语

  失灵保护运行的可靠性是大家都非常关注的问题,为最大限度地减少失灵保护的不正确动作次数,需要我们从接线、操作和设备质量等各环节着手努力。采用高可靠性的失灵保护判别元件或装置,合理接线、整定,严格按规程操作,必将极大地提高失灵保护的正确动作率,为电网的安全运行作出应有的贡献。


热帖推荐
pmr68 | 2013-8-1 09:53:18 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则