摘要:110kV变电所电磁污染的影响不容忽视,笔者经实测后,为降低变电所磁场强度,提出了合理建议。
关键词:电磁 污染 环保 1 前言
  顺德电力局属下有20多个110kV变电所,所内均使用计算机(微机,单板机)及相关设备,如微机型继电器、变电所自动化系统、办公自动化系统。在运行中发现:计算机屏幕经常出现闪烁、变色、画面变形。这些现象引起了运行人员注意和不安,局有关部门也非常重视。通过一段时间的观察,发现这种现象是有规律的:总是和负荷大小、设备投退有关。如投入电容器组,屏幕明显立刻出现闪烁、波纹等。初步分析是工频的电磁场干扰所致。
  加强环境保护是一门重要课题,电磁污染作为环境污染的一种,其危害性应引起高度重视。变电所内电磁干扰究竟有多严重,对人和设备是否有危害,尚未有定论。局决定请"国家电力公司高压与绝缘重点实验室"进行有关测试,进行定性定量测量分析。因工作关系本人参与了测试工作,加深了对电磁污染的了解。
2 测量与分析
  本次测试选取我局桂洲、华容、龙山、西华、广教、和北 等6个110kV变电所。在测试选点上是大范围、多方位的。力求全面、详尽了解电磁场分布,并对测量数据影响比较大的设备进行投切比较。虽然测试因各变电所建筑结构、设备布置、设备运行情况不一和受现场运行条件限制。在6个所测量结果来看,电磁场分布是很有规律的,覆盖全部不同等级的电磁环境。现以龙山所测试结果为例作一介绍。
  本次测量是按国际GB/T17626