馈电开关

[复制链接]
查看2457 | 回复2 | 2017-10-26 17:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
济源科灵分馈电开关在空载时合闸正常,负荷侧只要搭电缆就掉总馈!负荷侧电缆用摇表摇测绝缘值正常,后来负荷侧直接接分馈电源侧,用总馈试送正常!各位大神分馈问题点在哪里?
热帖推荐
徐少伟 | 2021-9-9 00:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
附加直流漏电检测
jinyongtai2014 | 2017-10-30 09:34:53 | 显示全部楼层
分馈开关与总馈检漏极性冲突,看看说明书或咨询下厂家,调下极性线头就行了。以前电光的开关碰到过。