求馈电跳电原因

[复制链接]
查看2746 | 回复4 | 2017-7-25 23:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
400的馈电,接两个负荷30开关,带两个7.5的潜水泵,潜水泵是接自动吸水的,,当两个泵同时起动时,馈电本身跳电,显示相敏保护,,问题在哪里,,求解,馈电整定,20,,两倍,,

热帖推荐
yhm321 | 2017-8-2 16:33:50 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2017-8-1 09:11
应该是整定值调小了,避不开起动电流。

谢谢,,加到三倍不可以了。。
jinyongtai2014 | 2017-8-1 09:11:25 | 显示全部楼层
应该是整定值调小了,避不开起动电流。
yhm321 | 2017-7-28 21:56:35 | 显示全部楼层
¨_.眞情ㄟ 发表于 2017-7-28 20:26
倍数调低了吧,一般都是4-7倍

应该是,,
¨_.眞情ㄟ | 2017-7-28 20:26:18 | 显示全部楼层
倍数调低了吧,一般都是4-7倍