并联电容器组不平衡保护初始值的估算

[复制链接]
查看2064 | 回复2 | 2011-9-7 22:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:通过对开口三角电压保护信号初始值大小的估算、分析,对并联电容器组不平衡保护的安全性进行探讨,提出了并联电容器组内部故障不平衡保护初始不平衡测量值估算式。

关键词:不平衡保护;初始值;安全性
1 概述?

  文献[1]对保护的可靠性做出了明确的界定:“指保护装置该动作时应动作,不该动作时不误动作。前者为信赖性,后者为安全性。”?
  传统的不平衡保护(以下简称保护)主要用于无内熔丝高压并联电容器组内部元件故障,常和单台并联电容器保护用熔断器共同组成并联电容器组内部故障的主保护。随着内熔丝技术的发展,大量的并联电容器装置,尤其是集合式并联电容器装置单元内部采用了内熔丝结构。传统的保护整定原则已经不能适应,而且要求检测的故障范围及响应的信号越来越小,与保护信号初始值有可能重叠。不受保护初始值影响的继电器整定值下限是多少?哪些一次串并联接线方式不能采用开口三角电压保护?是并联补偿工程技术人员应当关注的问题。?
  为了确定保护的安全性,必须首先对保护信号初始值大小进行估算、分析。本文以开口三角电压保护为例进行分析,其余不平衡保护的分析类同。

2 保护分析的约定条件?

本文所讨论的保护是基于如下假设:?
  关于影响开口三角电压保护的因素,文献[3]认为“电压不平衡的影响是这种保护的缺点”,文献[2]认为“这种保护方式的优点是不受系统接地故障和系统电压不平衡的影响,也不受三次谐波的影响”。究竟有多少因数影响着保护初始值,哪些因数的影响不可忽略从下面列出的保护初始值估算式可清晰地看出(推导详见附录A)。
热帖推荐
yhm321 | 2015-8-6 12:09:02 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-13 10:21:29 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则