一、某变电所有一台KBZ-200/660低压开关,带有一趟电缆,已经计算出长时工作电流为131A,最大电动机功率为80kW(启动电流倍数选6倍),该电缆末端二相短路电流为1260A,请对该开关进行过载、短路整定、验算开关的灵敏度并得出结论。
热帖推荐
学徒 | 2017-6-29 12:25:33 | 显示全部楼层
不知道哪个对
学徒 | 2017-6-29 12:07:29 | 显示全部楼层
1的种答案:过载整定130A,短路:80*1.15*6=552A    校验1260/552=2.28〉1.5可以校验但是短路整定还有其它负荷
2的种答案: 过载整定130A  短路:130*6=780A           校验1260/780=1.6〉1.5也可以校验
学徒 | 2017-6-29 10:25:18 | 显示全部楼层
顶起,,感谢帮助啊