电机带负荷,就漏电顶总馈,不带正常

[复制链接]
查看2873 | 回复6 | 2017-4-7 09:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
   8吨回柱绞车正绞一带负荷就跳移变,显示漏电。不带负荷正常运行,开关是80N,会不会是线圈咂间短路,三相不平衡
热帖推荐
zjr | 2022-5-31 23:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
爱啥啥 发表于 2017-6-6 20:20
受教了,接触器不同步是不是会烧电机????

不至于………………
jiangnantingyu | 2022-5-26 23:55:46 | 显示全部楼层
学习了
掘进电工 | 2020-1-2 13:50:12 | 显示全部楼层
1整定值小2电缆有接地的地方3电机烧了
爱啥啥 | 2017-6-6 20:20:16 | 显示全部楼层
受教了,接触器不同步是不是会烧电机????
学徒 | 2017-4-21 17:22:52 | 显示全部楼层
对,就是不同步
放逐自我 | 2017-4-18 22:46:28 | 显示全部楼层
接触器不同步的几率大些,你开关的保护也坏了吧。你把监测下甩了,再试试,不跳就是接触器不同步。还跳电,摇测接触器绝缘