8吨回柱绞车正绞一带负荷就跳移变,显示漏电。不带负荷正常运行,开关是80N,会不会是线圈咂间短路,三相不平衡
电机
热帖推荐
80N开关,正转停止时不跳移变漏电,反转按停止时,偶尔会跳移变
急急急 考试
电机带负荷,就漏电顶总馈,不带正常
小白痴问题
求助,语音打点器,能正常打点,但不能通话!
工作面电机都缺相
甘肃容和的启动器
单相电抗器
求助,
我是新手,馈电坏了,我把馈电甩掉了,但移变显示漏电合不起,我从主方并了两根,然后由.
相关帖子
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
•
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
•
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
•
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
•
知道电机功率如何计算电流和选电线
•
电机十三问,哪一条问倒你了?
•
两个电机三相电流相差大是什么原因
•
三相电机的功率是如何配线的?
回复
举报
zjr
|
2022-5-31 23:18:23
来自手机
|
显示全部楼层
爱啥啥 发表于 2017-6-6 20:20
受教了,接触器不同步是不是会烧电机????
不至于………………
回复
支持
反对
举报
jiangnantingyu
|
2022-5-26 23:55:46
|
显示全部楼层
学习了
回复
举报
掘进电工
|
2020-1-2 13:50:12
|
显示全部楼层
1整定值小2电缆有接地的地方3电机烧了
回复
支持
反对
举报
爱啥啥
|
2017-6-6 20:20:16
|
显示全部楼层
受教了,接触器不同步是不是会烧电机????
回复
支持
0
反对
2
举报
学徒
|
2017-4-21 17:22:52
|
显示全部楼层
对,就是不同步
回复
支持
0
反对
1
举报
放逐自我
|
2017-4-18 22:46:28
|
显示全部楼层
接触器不同步的几率大些,你开关的保护也坏了吧。你把监测下甩了,再试试,不跳就是接触器不同步。还跳电,摇测接触器绝缘
回复
支持
0
反对
1
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
学徒
回复楼主
返回列表
煤矿电工入门
煤矿电器维修
技能鉴定
说明书、资料
矿井供电
问题求助
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8