3次谐波放大对电容器组不平衡保护影响的初探

[复制链接]
查看1144 | 回复1 | 2011-9-7 22:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:根据电能质量谐波测量数据,分析3次谐波放大后对电容器组不平衡保护造成的影响。

关键词:3次谐波 零序分量 电抗率 谐波的放大
前言:
  由于我局下属直供用户的不断增多,其负荷主要为钢厂炼钢,其整流装置在燃弧间隔不均匀时,通常产生3次奇数倍谐波,加上实际中各站变压器也是一个以3、5次谐波为主的谐波源,故在我局电网中3次谐波普遍存在。
一、测试背景:
  某某变电站1、2号主变、10kV分段开关运行,10kV钢厂负荷已迁移,基本为零。10kV系统中存在一定的3次谐波分量①。
二、测试数据:
电容器组电流测量结果(均为单投测量)
站名电容器组编号电抗率(%)相别基波电流(A)各次谐波电流含有量(A)及电流总畸变率(%)
23579THDi
某某16A378