开关类型
  
  
  
故障类型
故障表现
故障原因

  
80/120/200类真空磁力起动器
开关不能开动
变压器无36V电压输出
一、控制变压器保险管(低压或高压回路)烧了;
  
  
二、开关换向器故障;
  
  
三、电源缺相或供控制变压器的两相电压同相;
  
  
四、变压器自身烧了(高压线圈或低压线圈);
  
  
五、主回路电压偏低,或接触不良;

  
控制线路不能正常工作
一、启动按钮坏了如破损、触点接触不良;
  
  
二、停止按钮坏了如破损、触点接触不良;
  
  
三、交流接触器损坏,如整流桥,吸引线圈坏了;
  
  
四、电动机综合保护器坏了,控制线路没有形成回路,保护器的滑动开关没有拔到工作;
  
  
五、开关接线腔内2、9号线没有接地;
  
  
六、控制回路各个接线点接触不良;
  
  
七、控制回路远近控转换按钮接触不良;
  
  
八、真空接触器的18、19号线间的常闭触点接触不良

开关能开动但运行不正常
开关能点动但不能实现自锁
一、                真空接触器的自锁触点损坏或接触不良;
  
  
二、                连接真空接触器自锁触点的接线点接触不良;
  
  