谁能详细说下皮带保护的接法

[复制链接]
查看2461 | 回复3 | 2016-6-12 19:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
高了好久搞不懂,希望大神讲解下
热帖推荐
wxdnhm001 | 2016-7-9 20:46:33 | 显示全部楼层
你们用的是不是天津华宁的保护呀
ybyq_2006 | 2016-7-8 22:09:52 | 显示全部楼层
我们矿用的是KHP168的皮带综合保护,其实不管是哪种皮带保护,首先电源线 4 9  远方线1 9要接入综合保护装置里面。  其他的像煤位保护,速度保护,跑偏,急停,超温自动洒水,还有纵撕保护,沿线保护等等都是两根线接入。打开皮带综合保护装置,你会发现里面有写着    煤位,接地  这是一组   速度,接地符号  这是一组  跑偏  接地  这是一组   急停 接地 这是一组   超温自动洒水是个继电器的常开节点,你取4 9电源,把这个节点串联到线路中,直接接上电磁阀的两个交流端子即可。  至于烟雾和温度   我们用的是直流12v 地线 还有一根信号线接入,从温度保护另一端引出三根线(即直流12V,地线,还有信号线)接入温度保护即可  就这么简单  至于双级拖动更简单,你把双级拖动的那个继电器节点直接接上另外一台开关的1 9线即可
jinyongtai2014 | 2016-6-13 15:32:26 | 显示全部楼层
以前的贴子中应该有。