设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
维修电工
›
供电配电
›
雷电防护中金属氧化锌阀片使用研究
返回列表
发新帖
雷电防护中金属氧化锌阀片使用研究
[复制链接]
1223
|
2
|
2011-9-7 22:06:45
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
摘要:雷电防护过程中,由雷击电磁脉冲引起的干扰破坏,目前通常使用电涌保护器来实现对微电子设备的保护。电涌保护器采用的金属氧化锌阀片主要采取两种连接方法:一个是以美、英为主的采取多片金属氧化锌并联使用,使用的标准为UL1449第二版,另一个是以法、德为主德采取单片金属氧化锌技术,使用的标准为IEC61643-1-2。金属氧化锌阀片并联使用的优点可以得到较大的通流容量,防止单片金属氧化锌阀片击穿后冒烟和爆炸,但欧洲及国内一些专家认为多片金属氧化锌阀片并联使用,由于漏流、压敏电压等性能不一致,造成能量分配不均匀,产生阀片热崩溃。作者带这这些问题在美国JOSLYN公司实验室做了试验,得出了一些非常有价值的测试数据。分析认为:金属氧化锌阀片只要进行一定的筛选、配对、并采取适当的措施是可以并联使用的。
关键词:雷电防护 氧化锌阀片 并联使用 测试研究
一、 前言
大气中的雷电现象会给人类的生存和社会活动带来危害,对它的防护问题一直是人们关心的问题。随着社会经济和科学技术的发展,微电子设备的广泛应用,我们不仅耀注意预防对影响建筑物或其他物体的直击雷灾害,而且对雷击电磁脉冲(LEMP)的防护更给足够地重视[1] [2] [3],目前国内外在实施雷电防护过程中对于LEMP的防护,通常是采用电涌保护器(SPD)(SURGE PROTECTIVE DEVICES)限制瞬态过电压和引导泄放电涌电流来实现[4] [5] [6],现在一般在SPD中使用的主要器件为:金属氧化锌(MOV)阀片、放电间隙、气体或固体放电管、滤波线圈、瞬变二极管(SIDACTOR)等,而使用在低压线路(220V~/380V~)中的SPD、绝大多数是使用MOV阀片。在低压电路中为了达到25~50ns高速响应时间,国际上MOV阀片的直径一般控制在14~20mm左右,最大通流容量一般在60~70KA,电流波形为8/20μs。美国在UL1449第二版《瞬时电压浪涌保护器标准》TVSS(TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESION)中建议[7],采用多片MOV阀片并联使用,以达到更大的通流容量。由于目前在国内外多片MOV阀片并联技术的测试试验和分析研究工作还不多,所以对这一技术在雷电防护中使用也存在不同看法。本文针对上述问题,试图通过在美国JOSLYN公司实验室的测试试验,以及对样本和数据的分析,对多片MOV阀片并联技术的使用给出了肯定的答复。
二、MOV阀片的主要性能
MOV阀片的主要成分为氧化锌(ZnO),并渗有少量的其它氧化物,外层由两层铅和一层塑料涂层组成[8],在低压电源系统中,一般采用圆形的直径为14mm和20mm的MOV阀片。在直流电压为3KV下,电容量分别为5600PF和22000PF,标称通流容量分别为4KA和6.5KA,电流波形为8/20μs。MOV阀片两端电压低于压敏电压时,呈高阻抗状态。当电压高于压敏电压时,由于阀片内的齐纳效应和雪崩效应,迅速呈低阻抗。电压低于压敏电压又回到高阻抗状态。MOV阀片的好坏主要决定以下一些参数。
1、压敏电压
当温度为20℃,一般认为在MOV阀片上有1mA电流流过的时候,相应加在该阀片上的电压叫做压敏电压。应按如下公式计算:
Vn≥(VNII×√2 /0.7)1.2
式中:VN――MOV阀片压敏电压值
VNH――电源额定电压值(有效值)
压敏电压冲击前后的变化率应小于±10%
2、漏电流
MOV阀片在标称持续工作电压下流过阀片的电流称为漏电流。按国家标准应小于30μA。冲击前后的变化率应小于200%。
3、残压及残压比
在规定波形、标称放电电流冲击氧化锌阀片,阀片两端测到的电压峰值,称为残压。
残压与压敏电压的比值,称为残压比。
一般情况下残压比应≤3。
三、MOV阀片的并联使用
在保证高速响应的前提下,要提高TVSS或SPD的通流容量,一般采取多片并联使用。欧洲及国内一些专家认为多片MOV阀片并联使用,由于阀片性能不一致,可能产生雷电能量分配不均匀,造成MOV阀片的温度升高,性能下降,导致热崩溃,或提早老化、失效,因此不主张采取多片氧化锌阀片并联使用。但目前国际上使用在低压电源配电系统上的单片MOV阀片的最大通流容量只能达到60-70KA(8/20μs)满足不了实际工程的需要,所以对于MOV阀片并联使用的研究具有十分重要的意义。
氧化锌
热帖推荐
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
相关帖子
•
低压避雷器分类及阀型避雷器工作原理
•
氧化锌压敏电阻器的原理简介与使用
•
高防开关BGP9L-6G型矿用隔爆型高压真空配电装置过电压保护
回复
举报
yhm321
|
2013-9-7 00:19:16
|
显示全部楼层
{:soso_e183:}
回复
支持
反对
举报
aini
|
2011-9-7 22:06:47
|
显示全部楼层
四、在美国JOSLYN实验室测试数据分析
美国JOSLYN公司是雷电浪涌防护的专业公司,从1950年就开始专门研究雷电和瞬间过电压保护。JOSLYN公司从1979年以来一直生产并行MOV的TVSS、产品遍布世界130多个国家的通信、电力、交通、航空、金融、计算机网络等。美国总统座机空军一号就采用了该公司的产品。
作者与美国JOSLYN公司实验室的Hans Steinhaff博士进行了以下的测试。
(一)测试仪器
1、Keytek 587型8/20μs波形标准冲击试验仪。
2、Keytek S1/S3、S4/S5/S6及S7的浪涌网络单元。
3、Peason 301x型电子宽带电流变换器。
4、7A26双踪放大器。
5、Tekronix7835存储式示波器。
(二)样本的抽取
本次试验一共抽取三组样本,A组是随机从一批产品中抽取50片MOV阀片;B组从一批阀片中选取1mA压敏电压最高和最低的MOV阀片各25片;C组是从一批MOV阀片产品中抽出压敏电压最高的25片,从另一批产品中抽出压敏电压最低的25片样品。所有的MOV阀片在同一等级通流容量下冲击两次,表1显示了通过每组MOV阀片受冲击后电流的平均值及占总电流的百分比。表中A1、A2是从A组中选出每两片MOV阀片配为一对(共25对),并联后经同一电流冲击两次测得得平均数值。B1、B2是从B组中选出压敏电压最高和最低得MOV阀片各片配为一对(共25对),并联后经同一电流冲击两次测得平均数值。C1、C2是从C组中选出压敏电压最高和最低的MOV阀片各片配为一对(共25对),并联后经同一电流冲击两次测得的平均数值。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
2
]
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
tom
回复楼主
返回列表
电工基础
工具仪表
电工材料
电动机
变压器
低压电器
工厂设备维修
家庭用电
供电配电
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
2020-03-30
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
3
这个电气元件符号你认识吗?
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
6
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
7
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8