这个问题第一次遇到

[复制链接]
查看2466 | 回复4 | 2016-4-15 20:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
综采工作面前部运输机   两台电机    华宁9组合开关低速转高速时掉电    变压器显示短路   单独试车高低速都不行   转换方式选择的是  时间方式   到底是什么原因     大家说说  谢谢
热帖推荐
爱啥啥 | 2017-6-6 20:47:08 | 显示全部楼层
时间方式切换就有过流的情况,看看负载情况如何,如果负荷不大,就是整定值小了
yanghang | 2016-7-14 20:27:31 | 显示全部楼层
电流整定值过小
yhm321 | 2016-4-23 23:57:24 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2016-4-18 10:43:55 | 显示全部楼层
可能是时间设置问题,以前掘进机高低速电机也碰到过类似问题,低速电机运行正常,高速电机一送电就跳闸(高压开关跳,在地面组装后试机时出现的问题)。后来,把高压开关的过流时间调大点就正常了。检查一下移变的过流整定时间,可能太短了,躲不过启动电流 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则