<
摘要:近年来,我国500千伏长距离输电线路不断增加,由外资参建的阳城电厂和国内集资建设的阳城电厂500千伏进出工程是“九五”期间国家重点建设项目,是贯彻国家由能源基地向负荷中心送电,在煤炭产地发展坑口电站,变输煤为输电输煤并重方针的重点建设工程。
关键词:高抗冷却方式 改进措施 存在问题
近年来,我国500千伏长距离输电线路不断增加,由外资参建的阳城电厂和国内集资建设的阳城电厂500千伏进出工程是“九五”期间国家重点建设项目,是贯彻国家由能源基地向负荷中心送电,在煤炭产地发展坑口电站,变输煤为输电输煤并重方针的重点建设工程。500千伏阳城电厂送出工程,从阳城电厂以“专厂、专线、专供”方式送电到江苏。阳城电厂一期工程建设规模为6×350兆瓦,扣除厂用电外,输送容量为1950兆瓦。在研究该厂远景适应能力时考虑有扩建2x 600兆瓦的可能,远景输送容量为3050兆瓦。受端落点为江苏淮安地区,输送距离长达700余公里。
为了增加输电线路的输送能力,提高系统的暂态稳定极限,解决弱连接系统因输送功率大而引起的低频振荡,改善并联线路之间的负荷分配以降低线路的损耗。这条超高压大容量长距离交流输电系统中在三堡站的东三ⅠⅡ线安装了串联电容补偿装置,补偿了在输电线路上部份无功损耗,同时也可改善电网受端电压质量。
为了补偿高压输电线 路的电容和吸收其无功功率,防止电网轻负荷时因容性功率过多引起的电压升高。在线路两端安装了并联电抗器。
电抗器的作用并联电抗器是超高压电网中普遍采用的重要电气设备之一。它在电网中的作用主要有以下四点:
1、降低工频电压升高
超高压输电线路一般距离较长,从二、三百公里至数百公里。同时,由于采用了分裂导线,所以线路的电容很大,每条线路的充电容性功率可达二三十万千乏;大量容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器和输电线路)时,末端电压将要升高,即所谓“容 升”现象。在系统小运行方式时,这种现象尤为严重。在长线路首末端装设并联电抗器,可补偿线路上的电容电流,削弱这种容升效应,从而限制工频电压的升高.例如:某500kV线路,长度为250Km,若无并联电抗器时, 空载时线路末端电压为首端电压的1,41倍。电网是不容许在这样高的电压下运行的,并联电抗器的接人能抑制超高压线路的工频电压升高,而补偿的效果取决于电抗器相对线路充电无功功率的容量;并联电抗器的容量QL对空载长线电容无功功率的比值QL/Qc称为补偿度。通常,补偿度选在40%左右,东明站、三堡站选用的并联电抗器的容量为40MVAR。
2.降低操作过电压
操作过电压常常是在工频电压升高的基础上出现的,如甩负荷;切除接地故障和重合闸等。所以,工频电压升高的程度直接影响操作过电压的幅值。因此,加装电抗器后,由于工频电压的升高得到了限制,操作过电压也随之降低。
3.避免发电机带长线出现的自励磁
线路终端甩负荷、计划性合闸和并网等情况,都将形成较长时间的发电机带空载长线的运行方式,计划性合闸是容性阻抗,因而可能导致发电机的自励磁。
自励磁引起的工频电压升高可能达到额定电压的1 |
|