淮南万泰KBZ-200(400)/1140(660)II矿用隔爆型真空馈电开关工作原理详解及清晰版...

[复制链接]
路人甲 | 2016-2-12 22:41:34 | 显示全部楼层
<
那个10V是干什么的呀
lmlsglmlsg | 2016-2-1 20:12:57 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol
lmlsglmlsg | 2016-1-31 20:26:55 | 显示全部楼层
请成伟老师详解一下万泰馈电开关的各种功能及原理
ybyq_2006 | 2016-1-19 20:02:21 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-52864386.html这是图纸,一下是讲解
送电,合上HK1,控制变压器BK1得电,同时输出127V,36V,50V,10V。
一、127V回路经64号线-保险RD1-65号线-N-L-60号线构成一个回路,为WTB-‖保护器的YM电源模块提供交流电源,使其输出直流+12V,+36V,+5v,-5V等4组直流电源。同时127V经过整流桥Q1为(断路器合闸电磁铁)HT线圈提供电源。
二、输出的36V为KT时间继电器, KA2中间继电器提供电源
三、输出的50V经过RD2到整流桥Q2,为KA1中间继电器,FL(分励线圈)线圈,QY线圈(欠压线圈) KA1中间继电器供电。
此时,保护器WTB得电,进行检测,检测正常后,保护器常开节点BJ1闭合,常闭点BJ2断开,FL线圈断电,QY线圈和KA1线圈得电吸合,KA1常开点闭合,按下合闸按钮SB1,36v经过91号线—SB1—61—KA1—62—KA2中间继电器—63—KT延时断开节点—65—RD1—64—0V构成一个回路,使KA2线圈得电吸合,KA2常开点闭合,此时127V回路经过60号线—Q1整流桥—67号线—KA2—68—KA2—69-HT(断路器合闸电磁铁)—66号线—65-RD1-64-0V构成一个回路,此时HT线圈得电吸合,断路器完成合闸,机械保持。因为KT时间继电器经过36V—91—SB1—61—KT时间继电器—65—RD1—64—0V构成一个回路,此时KT动作,KT通电延时断开常闭节点动作,断开KA2的电源,完成了断路器的机械闭锁。
分闸动作,按下分闸按钮SB2,FL线圈动作,断路器断开。回路是50V-70-Q2整流桥—43—SB2—46—FL(分离线圈)—74—Q2—72—RD2—71—0V完成一个回路。合闸和分闸的全过程。
全部手打,不理解可以继续跟帖说明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则