探讨照明信号综合保护装置

[复制链接]
查看4711 | 回复10 | 2015-12-28 09:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
讲个我们矿的一个实例吧,去年我们矿井下进风大巷照明线路短路,因为是在巷道顶部,没有发生任何事,只是电缆短路后烧断,有火光,我们一个中小矿,制度严格,处罚了很多人。综保用的是ZBZ-4.0M,一个综保供电大于1000米(1.5平方电缆),大大超过了综保照明短路保护距离(从综保说明书上查到1.5平方150米短路保护距离,2.5平方250米短路保护距离)。从三大保护可以查出,1000米1.5平方短路后的电流很小,和正常供电的电流相差不大,短路时综保没有掉电!!!而且我矿大巷接照明灯时,有照明灯上没有接接地,造成整个接地系统不起作用,使在短路后相线与地线或壳接触在一起也没有触发漏电保护!
事后我矿购进了大容量的综保,且具有长距离保护。又更换了进风大巷和回风大巷电缆,更换成4平方电缆,接头处甩出1.5电缆接照明灯。购进了BBL长距离保护器,接到照明线路末端。这次事件给我们的经验教训:1、即使127V照明、信号也必须接地。2、必须考虑最小两项短路电流。
现在我提出我的疑问:
1、不知其他煤矿怎么使用照明综保供电的,综保的型号?供电距离?电缆型号?是否分开照明、信号?
2、我矿一掘进区队未为了经济性没有分照明、信号接线,共用信号电源,仅从信号Xb、Xc出线,供13W节能灯30个,KXH127信号15个,供电距离800多米。最近几天综保一个班掉一两次电,信号指示灯亮即信号短路。不知是否超过了信号回路最大负载?现在利用月检时间将综保挪移至400米处位置,向两侧供电,又将电缆接至照明回路Zb、Zc,会带来什么问题?

热帖推荐
ybyq_2006 | 2016-1-19 18:47:42 | 显示全部楼层
元月10号左右,我的辖区,跟采面的17080一部,zbz-4.0的照明综保出现,停车瞬间掉闸,偶尔的。最近又出现起车瞬间掉闸,保护器报漏电故障,后来又出现正常工作中,掉闸,但是不报任何故障。经过3天的排查和检修(因为我有三部皮带跟着采面,检修工作量很大,质量标准化一级达标。所以这个问题就放在了空闲时间去处理)检查到问题如下。打开综保本体,Za Zb Zc 线路因长时间负荷过大,导致线路绝缘老化,有些地方你用手抠下,就会掉皮。更换三根2.5平方的铜线。检查紧固各个接线柱,接触器是否灵敏可靠,保护插件是否松动,正常。1140(660)电源侧保险底座松动,用万用表测量时候,发现接触不良。表面上帽你上紧了,其实底座上还有一个固定保险的绝缘台没有拧紧,导致接触不良。处理好这个因为本体引起的问题。现在综保问题已经解决
jinyongtai2014 | 2016-1-6 09:54:17 | 显示全部楼层
pancil | 2016-1-5 06:56:02 | 显示全部楼层
892316898 发表于 2016-1-4 06:57
本体短路、漏电试验都可以的。如果是在800米末端短路的话,普通的ZBZ-4.0M照明综保不会跳闸,就像我说的那 ...

yhm321 | 2016-1-5 03:29:57 | 显示全部楼层
892316898 | 2016-1-4 06:57:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 892316898 于 2016-1-4 07:41 编辑
ybyq_2006 发表于 2016-1-3 22:08
Za Zb Zc是三相电源,你那点负荷,供电距离可以达到800米,没问题。Xb Xc信号回路一般最好不要用,想用信号 ...

本体短路、漏电试验都可以的。如果是在800米末端短路的话,普通的ZBZ-4.0M照明综保不会跳闸,就像我说的那个实例
ybyq_2006 | 2016-1-3 22:08:34 | 显示全部楼层
Za Zb Zc是三相电源,你那点负荷,供电距离可以达到800米,没问题。Xb Xc信号回路一般最好不要用,想用信号的话 信号电源直接从Za Zb Zc任意取2相。 不用挪综保,仅把负荷线改到照明回路就行。zbz-4.0最大负荷4kva Zbz-10最大负荷10KVa  关键是综保短路试验,漏电试验要好用。信号回路保护动作,原因是信号回路负荷过大,造成误动作。
892316898 | 2016-1-3 08:25:33 | 显示全部楼层
ybyq_2006 发表于 2016-1-2 23:34
我矿为双高矿井,我负责一个采区的皮带运输电气维护。煤矿规定,井下36v含36v以上三台设备,外壳必须打接地 ...

谢谢你的回复。看来你们的矿井要求标准。现在综保绝对是一个管理薄弱环节,普通非智能的综保原配的一二次侧保险原配的都大,从来没考虑过整定的问题。我们现在要求二次侧保险选择10A(原来15A).
另外,回答我自己提出的问题:“2、我矿一掘进区队未为了经济性没有分照明、信号接线,共用信号电源,仅从信号Xb、Xc出线,供13W节能灯30个,KXH127信号15个,供电距离800多米。最近几天综保一个班掉一两次电,信号指示灯亮即信号短路。不知是否超过了信号回路最大负载?现在利用月检时间将综保挪移至400米处位置,向两侧供电,又将电缆接至照明回路Zb、Zc,会带来什么问题?”
现在从27日月检挪移完综保到现在,照明综保没有再掉电,看来处理的是对的。只是挪移到中间供电距离变成400米(可以这么认为吗?挪到中间向两侧供电,127V供电距离减半?),还是存在短路保护的问题。原先信号指示灯亮应该是仅从信号回路过负荷,说明书上说信号超过600w易造成误动作,估计不用挪综保,仅把负荷线改到照明回路就可以了。
ybyq_2006 | 2016-1-2 23:34:32 | 显示全部楼层
我矿为双高矿井,我负责一个采区的皮带运输电气维护。煤矿规定,井下36v含36v以上三台设备,外壳必须打接地极,36v含36v以上必须有接地线,我负责17080采区进风巷的三部皮带机电气设备,一部皮带机头使用的是zbz-4.0的综保,四芯线,红白蓝黑,照明信号公用一根电缆,红白照明,红蓝起车红灯电铃信号,黑线接地,输送距离250米左右。2部和三部加起来大概800米,采用的是zbz-10综保,1140/127  总功率3.5Kw 整定值11A  末端短路电流保护系统未设置,接地线必须使用。综保保护原则上每天检修必须做一次短路试验和漏电试验,如果被机电科查出保护试验不起作用,直接就是3000元的罚款。每周的周一是煤矿自检,由机电科人员检查相关电气设备。针对你的问题
1.照明综保型号选择在zbz-4.0 zbz-10.0智能型照明综保,
2.即使是Zbz-10.0的综保,远距离输送距离不超过800米。
3.大巷皮带照明,猴车巷道皮带照明一律使用6平方的电缆,所有36V以上电器设备接地线必须使用
yhm321 | 2015-12-29 13:21:27 | 显示全部楼层
综保有2.5的,也有4.0的,电缆大多是1.5的,大巷当然4平的,同样的供电距离也是没边,用到哪算到哪,至于信号照明也有点乱,不是太坚持分开用,为了方便随时随地可接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则