10kV配电线路保护的整定计算

[复制链接]
查看1543 | 回复2 | 2011-9-7 22:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。

关键词:10kV 配电线路保护 整定计算
 110kV配电线路的特点
  10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
  2 问题的提出
  对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。


3 整定计算方案
  我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。
  (1)电流速断保护:
  由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。
  ①按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。
  Idzl=Kk×Id2max
  式中Idzl-速断一次值
  Kk-可靠系数,取1.5
  Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流
  ②当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压闭锁过流、低压闭锁过流除外),线路速断定值与主变过流定值相配合。
  Ik=Kn×(Igl-Ie)
  式中Idzl-速断一次值
  Kn-主变电压比,对于35/10降压变压器为3.33
  Igl-变电所中各主变的最小过流值(一次值)
  Ie-为相应主变的额定电流一次值
  ③特殊线路的处理:
  a.线路很短,最小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电所时,可将速断保护改为时限速断保护。动作电流与下级保护速断配合(即取1.1倍的下级保护最大速断值),动作时限较下级速断大一个时间级差(此种情况在城区较常见,在新建变电所或改造变电所时,建议保护配置用全面的微机保护,这样改变保护方式就很容易了)。在无法采用其它保护的情况下,可靠重合闸来保证选择性。
  b.当保护安装处主变过流保护为复压闭锁过流或低压闭锁过流时,不能与主变过流配合。
  c.当线路较长且较规则,线路上用户较少,可采用躲过线路末端最大短路电流整定,可靠系数取1.3~1.5。此种情况一般能同时保证选择性与灵敏性。
  d.当速断定值较小或与负荷电流相差不大时,应校验速断定值躲过励磁涌流的能力,且必须躲过励磁涌流。
  ④灵敏度校验。按最小运行方式下,线路保护范围不小于线路长度的15%整定。允许速断保护保护线路全长。
  Idmim(15%)/Idzl≥1
  式中Idmim(15%)-线路15%处的最小短路电流
  Idzl-速断整定值
  (2)过电流保护:
  按下列两种情况整定,取较大值。


热帖推荐
yhm321 | 2013-9-4 00:15:22 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
yali | 2011-9-7 22:05:41 | 显示全部楼层
  ①按躲过线路最大负荷电流整定。随着调度自动化水平的提高,精确掌握每条线路的最大负荷电流成为可能,也变得方便。此方法应考虑负荷的自启动系数、保护可靠系数及继电器的返回系数。为了计算方便,将此三项合并为综合系数KZ。
  即:KZ=KK×Kzp/Kf
  式中KZ-综合系数
  KK-可靠系数,取1.1~1.2
  Izp-负荷自启动系数,取1~3
  Kf-返回系数,取0.85
  微机保护可根据其提供的技术参数选择。而过流定值按下式选择:
  Idzl=KZ×Ifhmax
  式中Idzl-过流一次值
  Kz-综合系数,取1.7~5,负荷电流较小或线路有启动电流较大的负荷(如大电动机)时,取较大系数,反之取较小系数
  Ifhmax-线路最大负荷电流,具体计算时,可利用自动化设备采集最大负荷电流
  ②按躲过线路上配变的励磁涌流整定。变压器的励磁涌流一般为额定电流的4~6倍。变压器容量大时,涌流也大。由于重合闸装置的后加速特性(10kV线路一般采用后加速),如果过流值不躲过励磁涌流,将使线路送电时或重合闸重合时无法成功。因此,重合闸线路,需躲过励磁涌流。由于配电线路负荷的分散性,决定了线路总励磁涌流将小于同容量的单台变压器的励磁涌流。因此,在实际整定计算中,励磁涌流系数可适当降低。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则