馈电奇怪的故障

[复制链接]
查看3281 | 回复7 | 2015-11-28 11:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
昨天遇到一个奇怪的故障,有一台馈电开关按分闸不起作用,不掉电,只能扳转换开关停电,当再次送上电,按下分闸按钮,能停电,再送上电,再按一次分闸不能停电,只能再次扳转换开关停电,试了好多回都是这样,谁知道这是什么原因啊
热帖推荐
ybyq_2006 | 2016-1-2 22:17:51 | 显示全部楼层
检查分闸按钮常开接点闭合情况,分闸继电器(很小的那个)底座是否松动,松动情况下容易出现此类问题。分励线圈弹簧拉力弹性是否正常,手推馈电问题很简单,很好处理的
jinyongtai2014 | 2015-12-29 09:19:11 | 显示全部楼层
892316898 | 2015-12-28 14:38:36 | 显示全部楼层
HZ2分闸继电器坏
jinyongtai2014 | 2015-12-1 16:53:30 | 显示全部楼层
查查分闸回路。
heromuyi999 | 2015-11-29 15:12:42 | 显示全部楼层
馈电侧面,有急停按钮吗,好使吗?分励线圈在按分闸时动作吗?
zrc418230778 | 2015-11-28 21:10:46 | 显示全部楼层
机构卡阻么  
yanghang | 2015-11-28 18:45:52 | 显示全部楼层
分闸按钮触点是不是有问题