4.1、变频器运行命令通道选择参数设置(一)

[复制链接]
查看10730 | 回复2 | 2015-10-16 20:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
上一讲           返回目录           下一讲

在第1讲中,我们讲到,只要给变频器接上电源和负载电机,按下变频器操作面板上的FWD或REV键,电机就会正转或反转。同时也提醒了大家,可能有部分电机不会转动,是因为参数没设置好。
在第2讲最后,我们也讲到仅仅完成外部控制端子的接线,并不能够通过外部端子来启动变频器。还要对其内部参数进行设置,才能够实现外部控制功能。
在这一讲,我们就讲变频器运行命令通道选择参数的设置。
要想应用变频器,最重要的就是如何让变频器运行起来,让变频器运行起来的方式有多种,可以通过操作面板上的FWD、REV正反转按键;可以通过端子接外部按钮;还可以使用串口通讯等。但是这些方式并不能同时使用,只能使用其中一种,那种方式才是有效的,这就要通过变频器内部的参数设置。
Image 0.gif
上图是安普AMP1100系列变频器运行命令通道参数表,b-2是“运行命令通道选择”的代码。由于大部分变频器是采用数码管显示的,没有办法显示中文,所以只能在数码管中显示一个代码,用不同的代码来代表不同的参数。中间的“运行命令通道选择”是参数的中文名。一些大型的变频器采用液晶显示面板时,会直接显示参数的中文名或英文名。后面的0、1、2、3是参数的值,把参数设置成不同的值,变频器可以实现不同的功能。
如果在第1讲中,你按下面板上的FWD或REV键变频器没有运行。你只需要把b-2的参数值设置为0就可以了。
在第二讲中,我们讲了外部运行端子的几种接线方法,无论你采用哪种接线方法,要想使用外部端子启动/停止变频器,在安普AMP1100系列变频器中都要将b-2参数值设置为1或2。如果设置为1,按下面板上的STOP停止键时,变频器可以停止运行,如果设置为2,只可以通过外部端子来启动/停止变频器。面板上的STOP停止键就没有停止变频器运行的作用了。下面的3、4值的含义,我相信大家自己能够看的明白。但至于使用RS485串口通讯如何启动/停止变频器,我们在这里就不讲了,这个应该作为稍高一级的应用。有兴趣的朋友可以参阅其他教程。
在第2讲中,我们介绍了两线式、三线式接法。不同的接法,还要进行不同的参数设置。E-31就是此项功能设置。
Image 1.gif
如果设置为0或1为两线制接法。设置为0,就像第2讲中一样,接通FWD端子正转,接通REV端子反转。如果设置为1,FWD端子接通正转,FWD和REV同时接通反转。两端子同时断开时停止,REV单独接通时也是停止。
Image 2.gif
Image 3.gif

三线式接线参数设置

   Image 4.gif Image 5.gif


当使用三线式方式控制时,需要将E-31的值设置为2,同时将所接的多功能输入端子的参数值设置为17。假如使用X1作为三线式输入的SB1,则将E-61的值设置为17;如果使用X3作为三线式输入的SB1,则将E-63的值设为17。

点击下图可放大
Image 6.gif

上一讲           返回目录           下一讲


热帖推荐
feng | 2016-11-30 11:32:46 | 显示全部楼层
什么时候弄一个ABB 的教程哦。我们都市ABB的变频器。那样就更好搞了
502980010 | 2016-11-1 07:48:09 | 显示全部楼层
做个西门子变频器的教程。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则