基于相关分析的故障选线方法

[复制链接]
查看1084 | 回复2 | 2011-9-7 22:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 

摘要:本文提出了一种新型的故障选线方法:采用相关分析原理,根据单相接地后各条馈线相互之间的故障暂态波形的综合相关度分析,得到按照发生接地线路的最大可能性排列的故障选线序列。并结合变电站自动化系统提出了具体的实现方案,理论及大量的EMTP仿真试验表明:此方法具有抗现场干扰能力强、适合各种中性点接地方式、实现简单、选线结果正确可靠等优点。
关键词:故障选线,相关分析,小电流接地系统,波形识别

1. 引言
准确的小电流接地选线方法,可以避免非故障线路不必要的开关操作,且保持供电的连续性。目前按照故障选线原理,可大体分为以下三类:比幅选线方法;比相选线方法;注入法。配电网拓扑结构的多变性,导致了任何一种比相、比幅选线方法都不能作到整体完全可靠和有效,而注入方法附加设备过多,成本较高,对于需停电实现的注入法选线,破坏了单相接地故障时的供电连续性。文献[1,2]改进了原有的直接进行幅值比较的选线方法,引入了奇异性检测的小波分析方法,通过比较各馈线零序电流小波变换的模值来实现故障选线,效果虽有所改善,但在特定故障模式或现场干扰下,鉴于小波分析方法敏感于波形的奇异点,以及本身信号比较弱,故障与非故障线路的区分阈值同样难以确定,选线可靠裕度不大,同样不能有效的提高现场应用的可靠性。至于其他选线方法,如应用人工智能、能量方向、功率方向等都是有意义的探索。
随着新的数学分析工具的发展、变电站自动化的实现和站内通讯设施的发展和完善,为开辟和研究适于配电网的新型的故障选线原理和方法创造了有利条件。另外,小电流接地选线对于实时性没有要求,从而为离线处理,采用复杂、高级的分析方法提供了可能。
鉴于小电流接地系统的自身特点,以及发生单相接地故障时,所产生的故障信号本身较弱,并且经电磁干扰污染,导致获得的信号失真的现场实际情况,本文提出了基于相关分析的选线方法,根据故障后的暂态波形,作各馈线零序测量电流在一定数据窗下的两两相关分析,获得馈线相关矩阵,求出各条馈线与其他馈线的综合相关系数,经排序策略,最终获得按照发生接地故障可能性大小排列的选相序列。理论分析以及大量仿真表明,此方法选线准确度高,选线结果不受系统运行方式、拓扑结构、中性点接地方式、以及故障随机因素等的影响,对于现场干扰不敏感,具有较强的鲁棒性。


2. 相关分析及故障选线原理
2.1 相关分析[3]
相关函数是时频描述随机信号统计特征的一个非常重要的数字特征,而确定性信号可以看作是平稳且具有遍历性的随机信号的特例,因而其基本概念和定义(平稳随机过程)同样也适合于确定信号作相关分析。从相关分析的理论来说有它内在的物理含义,设x(t)和y(t)是两个能量有限的实信号波形,为研究它们之间的差别,衡量它们在不同时刻的相似程度,引入
(1)
式中α是常数。显然有一个最佳的值使得两波形在均方误差最小准则下获得最佳的逼近,即取δ2的时间平均值D衡量两者之间的相似性,有:
(2)
=0,求得最佳的 ,并将其代入上式,得到最小的D值为:
(3)
其中:
(4)
显然,ρ越大,D越小,两个波形越相似。为此ρ定义为相关系数, 称之为相关函数。对于能量有限的确定信号,公式(4)中分母是一常数,起到归一化的作用,由许瓦兹(Schwartz)不等式可知:。当ρ=1 时,D=0,说明x(t)和y(t τ)完全相似。严格来讲,定义中的时间T应取无限,但并不妨碍上述理论对于有限长数据窗内波形关系的分析。
将上式离散化,并令τ=0,则有:
(5)
上式表示x(t)、y(t)两波形在一定数据窗内同步采样的相关系数,可以衡量同一数据窗内两路信号的相似程度。此系数综合反映了两信号中每一频率分量的综合相位关系以及幅值信息,而非单一频率的简单相互相位关系。
鉴于相关技术的独特优点,在工程领域日益得到推广。电力科技工作者也已在多年前就将相关技术引入电力系统中,如在行波保护、故障选相、涌流鉴别等领域进行了有意的尝试,同时也证明了利用相关技术提高电力系统某些领域现有方法性能的可行性。基于以上分析和认识,本文将相关分析理论应用于小电流接地系统的故障选线,取得了令人满意的效果。


热帖推荐
yhm321 | 2013-8-28 21:05:17 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
yali | 2011-9-7 22:03:15 | 显示全部楼层
2.2 故障选线原理
小电流接地系统由于中性点不接地或不直接接地,在发生单相接地故障时,系统仍然保持三相对称,且不能构成零序回路,从而不会产生太大的短路故障电流。此系统单相接地故障后故障附加零序网络示意图及电压相量图分别如图1、2所示。


图1 单相接地时的零序等效网络
Fig.1 Zero Sequence Equivalent Net
at Single Phase to Ground Fault



图2 A相接地故障时的向量图
Fig.2 Vectors at Phase A to Ground Fault

可知,全系统都将出现大小等于系统接地相相电压的零序电压,方向与接地相的接地前电压反向;故障电流是系统对地电容电流,对于中性点非直接接地系统,还包括中性点处消弧线圈流过的零序电流分量,如图1中虚框所示。零序电流分布如图1中箭头所示,由于故障附加零序电压源位于接地点处,故障线路零序CT所测量到的电流为全系统非故障线路和元件三相对地电容电流之总和的1/3,而非故障线路上流过数值等于本身三相对地电容电流1/3的零序电流。上述特征也是比幅、比相选线方法的基本理论依据。而对于中性点经消弧线圈接地系统,故障线路零序电流中增加了一感性的电流分量,使故障线路的总零序电流减小,且对于普遍采用的过补偿方式,基波电流将反向,即基频无功功率方向与非故障线路方向相同:由母线流向线路。最重要的是,由于小电流接地系统本身零序电流稳态分量很小、现场电磁干扰等因素的影响,以及信号获取手段的误差,将导致基于理论分析的结论在现场出现偏差。尽量增加CT传变精度,提高信号采集系统性能,能够改善选线效果,但势必增加成本,难以令用户接收。而基于目前的变电站自动化系统和设备的选线方法更易于推广,也是发展的趋势。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则