120开关的问题

[复制链接]
查看2568 | 回复4 | 2015-8-24 16:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
井下掘进工作面1800米处,掘进切眼装了一部40T溜子,双电机,每个电机40KW,装好后,开关出现打枪的现象,有时吸和多次才吸得上,随后电工把中间继电器常开触点短上,开关正常使用,认为是继电器的问题,换了个新的还是出现打枪的现象,只好短上继电器用,这是什么情况啊,是继电器的问题,还是压降的问题,电压用表量都在700V左右啊
    还有一个问题,按说继电器常开触点被短上,是不是一和上隔离开关溜子就启动啊,可是短上继电器后仍是和原来一样,用远控按钮控制启动停车,这是什么情况
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-8-27 10:40:36 | 显示全部楼层
应该是继电器辅助接点问题。
sxsyzhaolei | 2015-8-25 11:49:09 | 显示全部楼层
你试着看看是不是打点启动按钮的问题,按钮上有两个弹簧一个粗大点的,一个细小的,看那个细小的。我遇到和你一样的情况,换了开关还出现打枪问题,后来发现启动按钮的小弹簧丢失,导致启动按钮接触不灵,换了个按钮好了,我们的切眼是1500多米。此意见仅供参考哦
最爱烁宝贝 | 2015-8-25 06:52:29 | 显示全部楼层
如果是压降问题,为什么只有中间继电器出现这种情况,吸和线圈却没有出现这种情况
                                                                                                 还有短上继电器的常开点,不是应该打上隔离开关就该启动的吗,实际上却没有启动,还是要靠两联按钮启动
王者归来 | 2015-8-24 22:09:01 | 显示全部楼层
二次侧电压过低,造成继电器无法正常吸合,还有就是你们供电端的电压是多少?这么长的电缆压降势必很大,在电机启动时,电压降会很大,楼主这个应该懂的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则