各位大师帮忙,关于QBZ-120N的问题

[复制链接]
查看2590 | 回复9 | 2015-6-28 20:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
现在我们这有部绞车,用的是120N由于线路长,信号多,红灯多,本身36V变压器的容量太小,带不动,现在改用照明综保127V供电,领导要求要照明综保送电时绞车都吸合,综保不送电绞车就不能开,请各位师傅怎么改啊,
在线等!!!!
热帖推荐
陪你走天涯 | 2015-12-13 12:19:57 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-12-12 16:05:28 | 显示全部楼层
解释≠掩饰 | 2015-12-8 20:21:50 | 显示全部楼层
如果综保和120N挨着 的话就取一个常开点过去控制停止按钮线,
yanghang | 2015-12-8 16:08:12 | 显示全部楼层
在120N开关负荷侧加个1140或660V变36V变压器,用于接红灯,带动了
yihai0619 | 2015-6-30 09:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
加个皮带保护器,把皮带保护器串到120N的控制回路中,照明综保有电,先开皮带保护器绞车才能开
jinyongtai2014 | 2015-6-29 09:36:42 | 显示全部楼层
从综保的接触器上引出一对常开触电串到120N的控制回路中。
我爱梅西 | 2015-6-28 21:45:59 | 显示全部楼层
成老师正解,记得论坛里有这方面介绍讲的比较详细。
成伟 | 2015-6-28 20:44:56 | 显示全部楼层
从综保的接触器上引出一对触电串到120N的控制回路中!
王者归来 | 2015-6-28 20:39:02 | 显示全部楼层
如果这样的话可以将开关里面的变压器改为133v/36V的,这样就可以搞定