QJZ2-300/1140(660) QJZ-□/1140(660) 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 使 用 说 明 书 浙江恒泰科技有限公司 目 录 1、概述 2、结构特征及工作原理 3、技术特性 4、尺寸、重量 5、安装、调试 6、使用、操作 7、故障分析与排除 8、运输贮存 9、保养、维修 10、订货、须知 11、售后服务及承诺 12、附件 安装使用前请详细阅读使用说明书 1、概述 1.1用途 QJZ-□/1140(660)和QJZ2-300/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于具有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50Hz、额定电压1140V和660V的供电系统中,控制额定电流至400A的三相鼠笼式异步电动机的直接起动、停止及反转,同时对电动机及有关电路进行保护。 1.2正常工作条件 1.2.1海拔高度:不超过2000M。 1.2.2周围环境温度:不高于+40°C,最低不低于-5°C。 1.2.3周围空气相对湿度:不大于95%(+25°C时)。 1.2.4在无剧烈振动、颠簸及水平面的安装倾斜度不超过15°的环境中。 1.2.5在无足以破坏绝缘和金属的气体或蒸汽场所。 1.2.6在有防雨(滴水)设备以及没有经常充满水蒸汽的环境中。 1.2.7污染等级:3级。 1.2.8安装类别:Ⅲ类。 1.3型号的组成及其代表意义 Q J Z — □ / □ 额定工作电压,V file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE7D.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE7E.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE7F.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE80.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE81.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE82.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE83.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE84.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE95.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE96.tmp.png 额定工作电流,A 真空 隔爆兼本质安全型 起动器 Q J Z 2 — □ / □ file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE97.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE98.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE99.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE9A.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE9B.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE9C.tmp.png file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE9D.tmp.png 额定工作电压,V file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE9E.tmp.png 额定工作电流,A file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAEAE.tmp.png 设计序号 file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAEAF.tmp.png 真空 file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAEB0.tmp.png隔爆兼本质安全型 file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAEB1.tmp.png 起动器 1.4产品名称类型:QJZ-200/1140(660) 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 QJZ-400/1140(660) 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 QJZ2-300/1140(660) 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 2、结构特征与工作原理 2.1起动器安装由撬型底架上的方形隔爆外壳和芯架小车组成。防爆外壳分上下腔两部分。上腔为接线腔,下腔为主腔。起动器的输出电缆和控制电缆的连接均采用压盘式引入装置。起动器的前门采用快开门结构,开门时,先顺时针转动门右旁锁孔里的门栓,直至门栓完全脱离前门插入转轴缺槽,然后将门手柄向前扳并使其向左转,门向右平移脱离卡板后打开。前门与隔离开关有可靠的机械联锁,保证只有隔离开关断开的位置时前门方可打开。前门打开后,以正常的操作方法不能合上隔离开关。 隔离开关操作手柄具有正向、停止、反向三个位置。隔离开关与真空接触器之间的电气联锁通过隔离开关的辅助接点来实现,这就避免了在使用中隔离开关的带负荷分断,但在紧急情况下,如接触器触头粘连,允许隔离开关带负荷切断电源。 起动器的组成电器元件(真空接触器、隔离换向开关、电源变压器、电流互感器、熔断器、中间继电器、阻容吸收、智能保护器等)均安装在芯架小车上,起动器前门打开后,芯架小车可沿导轨拉出,以方便安装和维修。芯架小车与箱体的电气连接采用接插件连接方式。 2.2工作原理 2.2.1指示灯说明 PWR(绿色)——电源指示灯 COM(蓝色)——通讯状态指示灯 RUN(白色)——运行指示灯 OVE(黄色)——过载预警指示灯 FLT(红色)——故障指示灯 a.接通电源后,电源指示灯PWR亮; b.系统正常运行时,COM运行指示灯亮; c.系统进入通讯状态通讯指示灯COM亮; d.当系统过载时,过载指示灯OVE每秒闪亮一次,同时显示停止倒计时; e.当系统出现故障,正处于延时中时FLT闪亮,延时结束或短路故障时指示灯FLT常亮; 2.2.2整机工作原理 电源变压器具有12V及36V两组独立绕组,12V绕组提供控制板电源、独立36V绕组继电器工作用、21V绕组及36V电源复合绕组供保护器工作用。 中间继电器J1为接触器KM的控制输出,J1吸合KM接通,J1释放KM断开。控制板提供的J2为切断绝缘检测回路用,两者配合时间为:按下起动按钮J2立即吸合,绝缘检测回路断开,延时1秒后J1吸合,接触器KM接通;按下停止按钮J1立即释放,KM断开,延时10秒后J2吸合接通绝缘检测回路。 控制板提供先导输出及程控输出,集控及远控运行时,先导NO1、NO2、NO3闭合。同时提供3秒及10秒延时输出,3秒延时作为程控输出用,10秒延时作为漏电接入用,既停止10秒后接入漏电检测回路。 外壳前面板上设有5个按钮:起动、停止/测试、上翻/复位、下翻/复位 、 设置。其中“设置、上翻、下翻”为参数设定用,只有在停止状态下有效。停止钮在起动状态下做停止钮用,在停止状态下做“试验”钮用。本机停止钮串接于近控及远控的公共回路中,无论在近控还是在远控方式中,按下停止钮均能实现停止操作。 扳键开关为近控/远控方式选择开关,选择近控时,远控输入无效;选择远控时近控起动钮失效,但停止钮有效。 电流互感器LH1、LH2、LH3检测到的电流信号送到保护器进行判断比较,分析是否发生断相、短路、过载、不平衡故障,若故障发生,除按预定程序进行处理外,还将该时刻的电压、电流数据保存记忆。 起动器的信号输出:KM吸合返回信号,JX7、JX8,本机起动后该接点立即闭合 集控同步输出,JX1、JX2,本机起动后该接点立即闭合。 集控延时输出,JX2、JX3,本机起动后延时3秒该接点立即闭合。 频率输出,JX13、JX14,0A—200Hz,800A—1000Hz。 MODBUS输出,JX15、JX16,RS485接口。 起动器的信号输入:下台返回输入,JX9、JX10,接入下台起动器的返回信号。 远控、集控输入,JX4、JX5、JX6,用于接入远控及集控输出。 2.3工作方式 2.3.1单台近控 起动器可以工作在单台就地控制方式,此时需将“是否近控”设置成“1”、“是否单台”设置成“1”,同时将面板上的方式选择开关JN打向“近控”位置。近控时本机起动钮有效;单台时只对本台返回信号进行检测,对“下台起动返回信号”不做检测。 2.3.2、单台远控 起动器可以工作在单台远控控制方式,此时需将“是否近控”设置成“0”、“是否单台”设置成“1”,同时将面板上的方式选择开关JN打向“远控”位置。远控时本机起动钮失效,但停止钮有效;单台时对“下台起动返回信号”不做检测。 在多台运行的末台上一般设为此方式 2.3.3、多台近控 当参数设置为:“是否近控”设置成“1”、“是否单台”设置成“0”,面板上的方式选择开关JN打向“近控”位置,保护器的工作方式被设置成多台近控方式,近控时本机起动钮有效,远控按钮或集控失效;多台运行时上台开关延时3秒向下台开关发出起动命令后,再延时3秒对下台的“返回信号”进行检测,如果此接点未闭合,说明下台开关未能起动,上台开关自动停止,并显示“程控失败”。 在多台运行的首台上一般设为此方式 2.3.4、多台远控 当参数设置为:“是否近控”设置成“0”、“是否单台”设置成“0”,面板上的方式选择开关JN打向“远控”位置,保护器的工作方式被设置成多台远控方式,远控时本机起动钮失效,远控按钮或集控有效;多台运行时上台开关延时3秒向下台开关发出起动命令后,再延时3秒对下台的“返回信号”(JX9、JX10)进行检测,如果此接点未闭合,说明下台开关未能起动,上台开关自动停止,并显示“程控失败”。 在多台运行,除首末两端的中间开关上一般设为此方式 无论在何种工作方式下,运行中保护器始终对接触器的常开接点KM进行监测,发现接触器KM断开,立即显示“接触器故障”并停车。 3、技术特性 3.1主要技术指标 3.1.1额定电压:AC1140V,AC660V; 3.1.2额定电流:200A 300A 400A 3.1.3接通分断能力:接通10Ie、分断8Ie 3.1.4极限分断能力:4500A 3.1.5使用寿命:机械:100万次、电气:3万次 3.1.6隔离开关分断能力:1200A 3.1.7工作制:八小时工作制及断续周期工作制 3.1.8起动器先导控制回路为本质安全型,正常工作时直流电压<9V,电流<10mA。短路电流<直流27mA。电源电压为额定值的75%--115%时,起动器能够可靠工作。 3.1.9防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型 3.1.10防爆标志:Exd[ib]I 3.1.11产品执行标准号:MT111-1998和Q/PHD 014-2007 3.2保护、控制、通讯功能 3.2.1 过载保护性能符合表1的要求 表1 3.2.2 主电路漏电闭锁保护性能。起动器的主电路对地绝缘电阻降低到表2动作值时,应实现主电路漏电闭锁,当对地绝缘电阻上升到动作值1.5倍时,应解除主电路漏电闭锁。 表2 3.2.3 短路保护性能按表3的规定。 表3 3.2.4 断相保护符合MT175-88第5.2.3条规定,如表4。 表4 3.2.5保护功能自检测试 在停止状态下按下停止钮进入测试程序,测试顺序按“漏电闭锁->过载->短路->断相->过压—>欠压”循环进行,每试验一次,系统实现闭锁,按下“上/复位”或“下/复位”钮解除闭锁后方可进行下一项试验。 3.2.6多台程控联锁 起动本机后检测本机触点闭合信号,若已检测到则延时3S发出下台起动信号,发出信号后检测下台触点闭合信号,如检测不到,本台立即停止运行。运行过程中连续检测下台运行信号,如有问题立即程控停止,并显示“程控失败”。 3.2.7系统自检 系统具有故障自诊断和参数设定功能、过程参数掉电前状态保持记忆功能。 3.2.8网络通讯 采用MODBUS通讯协议及200--1000HZ频率输出组成网络功能。 4、尺寸、重量 4.1外形尺寸 875mm×645mm×840mm 4.2重量: 340Kg 5、安装、调整 5.1安装前的检查 5.1.1检查起动器前门上的控制按钮、观察窗玻璃、电缆引入装置、贯穿母线接线柱等是否完好,若损坏应予修理或更换。 5.1.2检查各隔爆面有无损伤、锈蚀现象,隔爆间隙、隔爆长度是否符合规定数据。 5.1.3隔离开关操作手柄、门把手是否转动灵活,机械联锁是否可靠。 5.1.4检查箱体内有无因运输而落掉的零件、导线有无松动现象和断线,若有需及时处理。 5.1.5检查起动器各组成电器元件、保护器、熔断器是否完好。 5.1.6检查起动器是否受潮,如受潮应进行烘干处理。 5.1.7检查接地装置是否有油漆,若有需及时处理。 5.2起动器安装时,其环境条件应符合产品使用要求,安装后外壳需可靠接地。 5.3起动器在井下搬运过程中,应避免受强烈振动,严禁翻滚,必须轻运轻放。 5.4在井下安装后,应检查起动器的进出电缆连接是否可靠,暂不使用的喇叭嘴应用压盘、金属堵板、密封圈进行可靠密封。 6、使用操作 6.1使用方法: 显示包括指示灯和液晶屏两部分。其中液晶屏用中文显示系统运行状态及参数等,指示灯提示当前状态。 6.1.1 上电后,指示灯(电源指示灯和通讯指示灯除外)闪亮三次,同时液晶屏显示“系统自检”。 6.1.2自检完毕后如检测到当前电机正在运行,则运行指示灯亮,液晶屏显示当前运行的电压、电流值,如果电机还没起动,则检测绝缘电阻后显示“欢迎使用浦江恒泰电器”,表明系统处于待命状态; 6.1.3在待命状态下,用户可以用“上/复位、下/复位、设置”三个设置键对保护参数进行察看和设置; 6.1.4如果在运行中发生断相、三相不平衡、过压、欠压、过载故障,FLT故障指示灯闪亮同时显示延时倒计时秒数,待延时完毕,FLT转为常亮并且保护继电器动作,液晶显示出故障种类。如果检测到输出短路,则保护器立即动作,显示“系统短路”。 6.2查看参数:“上/复位、下/复位”为翻页键,反复按“上/复位”键可以依次看到“电压等级、额定电流、短路倍数、本机地址、波特率、是否近控、是否单台”7个参数。“下/复位”键的功能与“上/复位”键类似,只是察看的顺序相反。 6.3设置参数: 在系统待命状态下,可以对系统参数进行修改。当要修改某个参数时,先用“上/复位、下/复位”键查到该项参数,按“设置”键,参数数据变为反白显示,此时按动“上/复位、下/复位”键即可对参数值进行修改。修改完毕后再按“设置”键,则又回到察看状态,再按“上/复位、下/复位”键回到系统待命状态,参数修改完毕。 注意:本机地址设置完后必须重新上电后才有效 6.4保护试验:在停止状态下按下停止钮进入测试程序,每按一次停止钮,测试顺序按“绝缘电阻->过载->短路->断相->过压—>欠压”循环进行,每试验一次,系统实现闭锁,按下上/复位或下/复位钮解除闭锁后方可进行下一项试验。 6.5复位:当装置进入保护状态时,按照显示提示查明原因并处理后,按下上/复位或下/复位任一钮可使系统复位,解除保护。或切断上一级开关重新上电,使系统重新开始工作。 6.6 MODBUS网络通讯功能的使用见附件“MODBUS总线协议” 6.7出厂设定值: 序号 | | | | | | | | | | | | | | | | 波特率(0—2.4k/ 1—4.8k/2—9.6k/ 3—19.2k ) | | | | | | | |
6.8注意事项 6.8.1只能在系统待命状态下修改参数及查看参数,修改参数完毕,须翻到有“欢迎使用浦江恒泰电器”字样显示后参数方可保存,可以起停操作。 6.8.2在设置状态下禁止起动操作,否则系统工作可能不正常。 6.8.3本机地址设置完毕后必须重新上电方可有效。 7、故障分析及排除 | | | | | | | 1.地址设置不正确 2.跳线设置不正确 3.电缆接头或电缆故障 | 1.检查上下位机的地址是否一致 2.设置完地址后一定要给系统重新复位 3.检查跳线设置和电缆连接是否正确 | | | 1.检查电动机是否有故障 2.检查电动机馈线是否破损 3.检查额定电流及短路倍数设置 | | | | | | 1、 检查液晶显示器是否损坏 3、检查信号电缆的连接 |
8、运输、贮存 8.1起动器应放置在无雨雪侵入,空气流通,相对湿度不大于95%(25℃时),温度不高于40℃,不低于-5℃的仓库中。 8.2起动器在运输过程中,不应有剧烈的振动、冲击和倒放。 9、保养、维修 在保养和维修时,严禁带电开盖!严禁损伤隔爆面! 9.1起动器要定期检查其隔爆结构如隔爆面、隔爆间隙等。发现隔爆结构有损坏时应停止使用,隔爆面要定期涂204-1防锈油。 9.2要定期检查电缆连接是否松动,检查按钮是否灵活,接触器动作是否正常。 9.3每班运行前,应先对起动器进行检查,确认动作正常,显示正确后,再投入运行。 9.4当起动器因故障或不能起动时,应先弄清故障情况,分析原因,然后对起动器可能发生故障的部位进行检查,不可随意拆卸。在维修过程中,对需要更换的元器件,要选择与之对应的型号、规格和技术参数,不能随意以其它元器件代替,以免影响整机性能。 10、订货须知 10.1起动器的型号、名称。 10.2起动器的额定工作电压和额定工作电流。 10.3数量。 11、售后服务及承诺 11.1厂家长期供应配件,及时供货有保障。 11.2负责对用户员工进行技术培训,并欢迎到厂家参观和指导。 12、附件 12.1使用说明书一份。 12.2合格证书一份。 12.3出厂检验证一份。 12.4MODBUS总线协议 12.5电气原理图。 附录 MODBUS总线协议 本装置采用MODBUS RTU通信协议,物理层采用RS-485接口,从机地址范围0-31,支持四种传输速率:2.4/4.8/9.6/19.2kbps。字符校验采用偶校验,帧校验采用CRCDOWN6校验。通信协议使用了MODBUS的三种功能码:01-读线圈状态,03-读保持寄存器和16-预置多个保持寄存器。分别用来传输保护和运行状态、电压电流功率值和初始化系统参数。 功能01: 请求报文格式: 回答报文格式: 映射地址及其含义: 举例说明:
现要读取3号从机的“运行/停止”状态则上位机发送(HEX):
下位机接受校验正确后返回帧如下: 功能03: 请求报文: 回答报文 映射地址及其含义: 举例说明: 现上位机要读取5号从机的电流值则发送请求祯如下: 下位机收到正确数据后发送回应祯如下(假设当前电流值为150A): 地址:浙江省浦江经济开发区 单位:浙江恒泰科技有限公司 邮编:322200 电话: 总机:0579-84178113 销售:0579-84178198 技术:0579-84178926 传真:0579-84178112 E-Mail:ZJHT@zjhengtai.com 网址:www. zjhengtai.com 出版日期:2007.10.22
|