华东与福建联网后对浙江电网影响的分析

[复制链接]
查看1106 | 回复1 | 2011-9-7 21:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<





摘要:福建与华东联网后对进一步提高福建电网水电的利用容量,特别是对提高福建电网供电可靠性和系统抗扰动能力意义重大,但同时也对华东、浙江、福建电网造成较大的影响。通过系统潮流分析、暂态稳定分析,研究了福建与华东联网工程实施后对浙江电网的影响,指出存在的问题,并提出相应的建议。

关键词:联网 电网潮流 电网稳定
0 引言

   福建与华东联网工程是国家电力公司2001年实施的全国联网重点项目之一,该工程对改善福建电网后石电厂投资初期的安全稳定运行作用显著,并对进一步提高福建电网水电的利用容量,特别是对提高福建电网供电可靠性和系统抗扰动能力意义重大。

  华东与福建电网联网点选择在浙江金华双龙变与福建福州的福州北变电所,通过长366 km的单回500 kV交流线路连接,联络线两侧各配有一组高抗。同时配套建设福州北至水口电厂间的单回500 kV线路,长67 km。在2001年联网线路投产初期,福州北为开关站运行,2002年底浙江和福建500 kV电网接线见图1。

  本文以2002年夏季华东、福建电网接线为基础,通过系统潮流分析、暂态稳定分析,研究了福建与华东联网工程实施后对浙江电网影响及可能存在的问题。

1 华东电网、福建电网和浙江电网简况

1.1 华东电网简况

  截止到2000年底,华东电网统调装机容量为47160 MW,其中装机容量为42790 MW,水电为4070 MW,核电为300 MW。全网500 kV厂站23座,交流输电线路40条,总长度为3979 km。500kV变压器30台(不包括机组升压变),总容量为2045万kVA,另有±500 kV直流输电系统的换流变容量为2×687 MVA。220 kV变电站305座,变压器524台,总容量为6876.6万kVA,线路697条,总长度为19865.2 km。已形成500 kV/220 kV电网为主干的网架结构,220 kV省际联络已全部开断运行。已实现华东电网通过葛南直流与华中电网的联网,山西阳城电厂通过阳城-东明-三堡500 kV输变电工程向江苏电网送电。

1.2 浙江电网简况

  截止到2000年底,浙江电网省调口径规模为:全系统装机容量为9560 MW(不包括华东直调的新安江、富春江水电厂和天荒坪抽水蓄能电厂),其中火电8390 MW,核电300 MW,水电870MW。220 kV线路163回,总长度5740.13 km(不包括省际联络线);500 kV线路12回,总长度1231.73 km(省际联络线仅统计浙江段);220 kV变电所65座,主变114台,总容量15266.5 MVA;500 kV变电所3座,主变7台,总容量5000 MVA(未包括北仑电厂联变500 MVA)。

2 潮流分析

2.1 潮流分析

  潮流分析中浙江电网网架考虑了2002年上半年投产的500 kV宁波输变电工程和王店输变电工程,尖峰负荷采用2002年夏季的用电水平,即考虑浙江全省统调负荷约为11500 MW左右,另外还校核了平均高峰、腰荷、低谷、水电大发及春节方式等几种潮流情况,其中春节方式考虑福建、华东有功互不相送的情况,其它每种潮流均考虑福建送华东750 MW和华东送福建550 MW两种情况。
  从潮流计算的情况来看,福建和华东电网联网后,正常情况下的潮流还是比较均衡,基本上没有什么重过载设备。值得注意的主要有以下几点:

 (1)福建向华东送电较多时,兰亭至瓶窑500kV及220 kV线路潮流增加较多,值得引起注意。500 kV主变中兰亭、双龙主变负荷加重,而瓶窑变负荷则降低,其中兰亭2号主变负荷已接近稳定限额,此时如宁绍网内电厂出力不足,则兰亭2号主变负荷将超稳定限额。
  (2)华东向福建送电较多时,浙江电网220 kV南北主要线路负担有所加重。500 kV主变中兰亭、双龙主变负荷减轻,而瓶窑变负荷明显加重,尖峰时瓶窑2、3主变和功率达1046 MW,已超稳定限额。
  (3)水电大发时如福建向华东送入部分无功,则我省南部电网电压质量影响更大,大部分厂站220 kV母线电压将超过240 kV。