9号线为什么要接地

  [复制链接]
查看8663 | 回复16 | 2015-4-27 13:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
我想问一下qbz开关9号线必须接地吗?有时候看图,不接地也应该可以工作的啊   新手想请教。求解。
热帖推荐
軽沕↘沵哋脣 | 2020-10-14 19:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
只要能形成回路,9号不接地也行吧
大奎 | 2015-5-7 11:21:32 | 显示全部楼层
9#线拿掉漏电闭锁肯定不起作用的。
我爱梅西 | 2015-5-6 23:07:53 | 显示全部楼层
楼上的可以试下把9号线不接,做下漏电实验,就知道结果了。
缥缈之旅 | 2015-5-6 21:53:57 | 显示全部楼层
9号线接地就是控制变压器的二次侧接地,这是为了安全起见。和漏电检测没有联系。
jinyongtai2014 | 2015-5-5 09:14:55 | 显示全部楼层
啊邓 | 2015-5-3 06:24:30 | 显示全部楼层
学习学习  辛苦楼主
§落叶飘云§ | 2015-4-30 11:45:23 | 显示全部楼层
高瓦斯矿井9#线不准接地,看控制回路能理解。
yhm321 | 2015-4-30 11:26:23 | 显示全部楼层
9号线接地就是控制变压器的二次侧接地,这是为了安全起见。
lkccwyp@163.com | 2015-4-30 09:41:36 | 显示全部楼层
lkccwyp@163.com | 2015-4-30 08:52:08 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则