电流互感器饱和引起的保护误动分析及试验方法

[复制链接]
查看2447 | 回复5 | 2011-9-7 21:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<





摘要:近年来,广东省内多个发电厂出现过高压厂用变压器或起动-备用变压器在区外故障时或厂用大容量电动机起动时差动保护误动作的情况。为此,介绍了通过电流互感器伏安特性试验确定其饱和特性的方法,并用试验验证了这种方法的可行性。最后提出了关于避免差动保护因电流互感器饱和而误动的措施。

关键词:电流互感器 饱和 差动保护 误动作 伏安特性试验
  近年来,广东省内多个发电厂出现过高压厂用变压器或起动-备用变压器在区外故障时或厂用大容量电动机起动时差动保护误动作的情况。究其原因,除个别是因为整定值的问题外,大多数是因电流互感器特性不理想甚至饱和而导致的。
  众所周知,设计规程中对电流互感器的选型有严格的规定,要求保护用的电流互感器在通过15倍甚至是20倍额定电流的情况下,误差不超过5%或10%,即不出现饱和。而上面提及的出现差动保护误动的情况,无一例外地都选用了保护级的电流互感器。经过对几个电厂的大容量电动机起动电流的核算,最大容量的电动机起动时电流大概是变压器额定电流的3~5倍,远达不到电流互感器额定电流的15倍。那为什么差动保护还会因为电流互感器饱和而误动呢?
  下面就电流互感器的工作原理、工作特性对保护的影响及其检验方法进行探讨。
?
1电流互感器工作原理简述
  电流互感器的工作原理与变压器基本相同,因此可以使用变压器的等值电路分析电流互感器。电流互感器的等值电路如图1所示[1]。图1中,Z1为电流互感器原方漏抗,Z2为电流互感器副方漏抗,ZL为电流互感器二次回路的负载阻抗,其
 

次侧的参量。
  正常运行时,漏抗Z1和Z2很小,负载阻抗ZL也很小,而励磁阻抗Zm因为电流互感器铁心磁通不饱和而很大。因此,可忽略励磁电流Im。根据磁势平衡原理,原、副方电流成固定的比例关系为其中N1和N2分别为原、副方绕组匝数。
  当铁心磁通密度增大至饱和时,励磁阻抗Zm会随着饱和的程度而大幅下降。此时Im已不可忽略,即I1与I2不再是线性的比例关系。
  电流互感器饱和的原因有两种[2]:一是一次电流过大引起铁心磁通密度过大;二是二次负载(即ZL)过大,在同样的一次电流下,要求二次侧的感应电动势增大,也即要求铁心中的磁通密度增大,铁心因此而饱和。原、副方绕组感应电动势有效值与磁通的关系为
  ?
2确定电流互感器饱和点的方法
  要研究电流互感器的工作特性,确认其在保护外部故障通过大电流时是否会饱和而影响保护动作的正确性,可通过一些试验方法进行检测。
  显然,最直接的试验方法就是二次侧带实际负载,从一次侧通入电流,观察二次电流找出电流互感器的饱和点。但是,对于保护级的电流互感器,其饱和点可能超过15~20倍额定电流,当电流互感器变比较大时,在现场进行该项试验会有困难。
  除此之外,还可通过伏安特性试验测出电流互感器的饱和点。如前所述,电流互感器饱和是由于铁心磁通密度过大造成的,而铁心的磁通密度又可通过电流互感器的感应电动势反映出来。因此由伏安特性曲线上的饱和电压值,通过式[3](1)可以计算出电流互感器的饱和电流。伏安特性的试验方法为:原方开路,从副方通入电流,测量副方绕组上的电压降。由于电流互感器的原方开路,没有原方电流的去磁作用,在不大的电流作用下,铁心很容易就会饱和。因此,伏安特性试验并不需要加很大的电流,在现场较容易实现。?
3试验
  以一次电流互感器的试验为例,说明通过伏安特性试验确定电流互感器饱和点的方法。
  试验的电流互感器的额定变比为300 A /5 A,二次额定负载为0.2Ω。
3.1电流互感器变比试验
  用电阻约为0.2Ω的导线短接电流互感器副方绕组,从原方通入电流并逐渐加大直至副方电流明显呈饱和状态。试验中除测量原、副方电流外,同时测量副方绕组的端口电压。试验接线如图2,其中的电压表为高内阻表。试验数据见表1,图3是根据表1数据所描的曲线。


热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-8-5 10:40:45 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-8-3 11:09:23 | 显示全部楼层
艹泥人 | 2013-12-12 18:55:57 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-12 11:10:37 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
shandong | 2011-9-7 21:58:49 | 显示全部楼层
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则