馈电开关内的熔断器即保险管的选用是如何规定的呀

[复制链接]
查看2427 | 回复5 | 2015-3-7 13:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
今天在井下发现个问题,科室有一领导检查开关,打开几台馈电开关,发现里面的熔断器都不一样,有1A的,有2A的,,就问是咋回事,主方面有什么规定,为什么同样的馈电开关不用同样的熔断器来,是怎么选择的,当时几个人就没有能说的清楚的,,呵呵,求助一下,这方面的知识。
热帖推荐
yhm321 | 2015-3-13 03:12:08 | 显示全部楼层
zyytt88 发表于 2015-3-12 17:37
一次二次的电压不同 ,但是容量相同,可以这样换算 我这样认为

不说二次侧,,就单说一次侧的保险管,,400的馈电,该用多少A的呀,,
zyytt88 | 2015-3-12 17:37:16 | 显示全部楼层
一次二次的电压不同 ,但是容量相同,可以这样换算 我这样认为
yhm321 | 2015-3-12 13:02:12 | 显示全部楼层
说的是,同样的馈电开关,同样的控变一次侧,好象就一样呀,,发现的问题,,用了不同的保险管,,有规定吗,馈电型号,KJZ5--400,应该用多大的,
yhm321 | 2015-3-8 13:39:41 | 显示全部楼层
81462862 发表于 2015-3-8 13:20
有一次测 和二次侧之分,还有不同的变压器的二次侧所变出来的电压也是不一样的。所以所选用的保险也就不一样 ...

说的就是控变的一次侧熔断器,
81462862 | 2015-3-8 13:20:05 | 显示全部楼层
有一次测 和二次侧之分,还有不同的变压器的二次侧所变出来的电压也是不一样的。所以所选用的保险也就不一样,当然它的阻值就更不一样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则