绞车原因顶电

  [复制链接]
↘"_斌 | 2015-2-9 21:32:32 | 显示全部楼层
<
陪你走天涯 发表于 2015-2-9 19:51
我没有说明白呀。是一向停电了。但是绞车惯性没有停下来。在起另外一向呀。就顶电了呀

绞车惯性没有停下来比绞车停下来在启动的启动电流大
陪你走天涯 | 2015-2-9 19:51:09 | 显示全部楼层
我没有说明白呀。是一向停电了。但是绞车惯性没有停下来。在起另外一向呀。就顶电了呀
yhm321 | 2015-2-9 13:55:25 | 显示全部楼层
操作不当造成跳电
jinyongtai2014 | 2015-2-9 08:41:17 | 显示全部楼层
绞车没停就开另一方向,起动电流很大,顶掉电是正常的。一般都要求把设备停下来后再开。
大丈夫 | 2015-2-8 23:54:04 | 显示全部楼层
根本不是问题  是你操作的事 正反转是互锁的  一相没停 就开另一相能不顶吗
我爱梅西 | 2015-2-8 22:09:41 | 显示全部楼层
中间继电器有问题呀!