前段时间发现无锡军工与无锡新一代开关柜未接入零序电流互感器,根据接线重新接入后,进行继电保护试验,发现一个问题,很困扰,请大家指教: 无锡军工开关柜零序电流互感器变比为50:5,零序过流保护整定值为0.1A,时间0.1S。按照设计,理论上穿过零序电流互感器的电流达到1A时,开关柜保护装置跳闸,但继电保护试验箱显示输出电流3.4A时,保护器跳闸,显示电流为0.09A;遂对继电保护器试验,输入电流0,09A时跳闸,说明继电保护器动作可靠, 无锡新一代开关柜零序电流互感器变比为50:1,零序过流保护整定值为0.1A,时间0.1S。按照设计,理论上穿过零序电流互感器的电流达到5A时,开关柜保护装置跳闸,继电保护试验箱显示输出电流4.8A时,试验正常。 备注:同一台继电保护试验箱。
|