求大神给解决以下漏电设置的问题,拜托了!!!

[复制链接]
查看3110 | 回复6 | 2015-1-18 22:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
在井下供电系统形成后做漏电实验,做分馈1顶掉总馈,再分别做分馈2和分馈3时也是顶掉总馈,KBZ-400山西长治的开关,里面有3个网络设置,通用,单机,多机 ,还有IO门限值,漏电系数,这些怎么配合??  求大神告诉我怎么设置。你们单位变电所里的低压怎么设置的?
   
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-1-22 14:27:54 | 显示全部楼层
移变引出来的馈电都应该设成分馈。干变引出来可设置成总馈。另外,移变和馈电最好一个厂家的,不然的话,保护互不兼容合不上闸。
will_lg | 2015-1-21 20:07:05 | 显示全部楼层
chenxuewei333 发表于 2015-1-21 16:07
首先看你的总馈是从移变引出的还是干变引出的,从移变引出的不管是总馈还是分馈都设置成多机,移变低压侧就 ...

干变引出来的 ,怎么设置???
chenxuewei333 | 2015-1-21 16:07:55 | 显示全部楼层
首先看你的总馈是从移变引出的还是干变引出的,从移变引出的不管是总馈还是分馈都设置成多机,移变低压侧就是总开关,数量有几台开关设置几台,IO门限值不超过30ma即可,漏电系数1140V分开关设置成20,总馈电开关设置成24,选漏动作延时分开关设置成0或者10ms,总馈电开关设置时间为300-400ms,具体要根据你试验的情况定,如果分开关设置成0还顶总馈电开关,那你就把总馈电开关的延时相应延长
jinyongtai2014 | 2015-1-20 09:07:06 | 显示全部楼层
will_lg | 2015-1-19 21:40:28 | 显示全部楼层
不行  要用通用 单机  多机  
jinyongtai2014 | 2015-1-19 14:07:36 | 显示全部楼层
总馈开关打到“总”,分馈开关打到“分”。总馈有延时,分馈无延时。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则