移动站合闸瞬间顶掉上级高开

[复制链接]
查看2981 | 回复8 | 2015-1-12 15:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
上次组装移动站并一次试验成功,现在使用运行正常。根据上次经验这次有组装一台,结果在实验时频繁顶上级高开,查找线路没问题,相同的东西为啥就不一样的结果呢?跟单位说了情况以后,技术员停了几天才顾上去现场了解情况,谁知道,到现场后那里也没动,一合闸啥事没有,漏电实验良好,一切正常,呵呵,奇怪了。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-1-15 15:33:09 | 显示全部楼层
是保护动作的延时问题,我以前也碰到这种情况,电流整定值是满足要求,但延时整定为0S,结果避不开起动电流,后来延时0.5S后就解决了。问问技术员是什么原因。我说的只是一种可能。
我爱梅西 | 2015-1-14 22:52:40 | 显示全部楼层
5311212 | 2015-1-14 17:43:40 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2015-1-14 17:24
如果没故障的话,就是高开电流整定值问题。

上级高开没带啥负荷,互感器400/5整定值15,所以不是整定值的问题
jinyongtai2014 | 2015-1-14 17:24:14 | 显示全部楼层
如果没故障的话,就是高开电流整定值问题。
煤矿电工小山 | 2015-1-14 16:06:48 | 显示全部楼层
变压器 励磁涌流的是   高开应该显示的是短路
aw368 | 2015-1-14 09:05:31 | 显示全部楼层

变压器励磁涌流
麦田守望者 | 2015-1-13 19:50:49 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-1-13 13:41:51 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则