山西华鑫移动站不能电分原因

[复制链接]
查看2231 | 回复3 | 2015-1-3 21:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
移动站刚安装时,各种试验可靠,电和,电分,漏电实验都挺好的。停电待用,昨天通知今天开拓去接负荷,提前再试一下看有啥问题没有,结果是可以电和,但是分不了闸,手分可以,试验漏电时,漏电继电器动作,还是分不了闸,于是打开高压侧前面,拉出小车,把断路器控制盒插头拔出看了一下,有氧化现象,打磨后推进小车试验启动,分闸好了,再试又不可电分,再次打开,拔下插头仔细看了一下,再用电笔挨个拨了一下,发现有两处触片活动,再看底部氧化严重,怀疑是由于氧化导致焊接处开焊,卸开一看,果不其然,正好有备用的控制盒,换上后一切正常。再把换下开的拿到井上从新把线头焊接了一下,发现有好几处已经氧化严重,即将断线。
热帖推荐
蓝图灬1234 | 2015-1-5 09:28:57 | 显示全部楼层
恋之倾城 | 2015-1-4 12:47:25 | 显示全部楼层
分享经验,支持
我爱梅西 | 2015-1-3 23:03:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册