山西华鑫移动站不能电分原因
返回列表
发新帖
山西华鑫移动站不能电分原因
[复制链接]
2209
|
3
|
2015-1-3 21:19:14
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
移动站刚安装时,各种试验可靠,电和,电分,漏电实验都挺好的。停电待用,昨天通知今天开拓去接负荷,提前再试一下看有啥问题没有,结果是可以电和,但是分不了闸,手分可以,试验漏电时,漏电继电器动作,还是分不了闸,于是打开高压侧前面,拉出小车,把断路器控制盒插头拔出看了一下,有氧化现象,打磨后推进小车试验启动,分闸好了,再试又不可电分,再次打开,拔下插头仔细看了一下,再用电笔挨个拨了一下,发现有两处触片活动,再看底部氧化严重,怀疑是由于氧化导致焊接处开焊,卸开一看,果不其然,正好有备用的控制盒,换上后一切正常。再把换下开的拿到井上从新把线头焊接了一下,发现有好几处已经氧化严重,即将断线。
站
,
原因
热帖推荐
电光馈电
电机发热原因
南京移动站高压侧线时电压低啥原因
高开下进线不可以合闸咋办
移动站合闸瞬间顶掉上级高开
降低使用电压
山西华鑫移动站不能电分原因
怎样接电焊机可以让馈电开关不跳闸
新组装移动站漏电试验不跳闸原因
80N开关按停止按钮不停,长按的话就会停
新安装山西华鑫移动站(永磁)一送电就引起上级高开掉闸
相关帖子
•
什么原因
•
新安装山西华鑫移动站(永磁)一送电就引起上级高开掉闸
•
移动站合闸瞬间顶掉上级高开
•
绞车显示过流原因
•
QBZ80 的2#和9#线能不能直接连接不接地,如果需要接地的话那原因是什么?
•
QJZ2--30开关,间间歇性的不自保,,什么原因,
•
求馈电跳电原因
•
八达KBZ20-400馈电,漏电闭锁,怎么查原因?
•
各位坛友们,送移变瞬间顶高防可能有哪方面的原因?
•
合闸后阻容吸收就炸了,是什么原因造成的,求大神指点
回复
举报
蓝图灬1234
|
2015-1-5 09:28:57
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
恋之倾城
|
2015-1-4 12:47:25
|
显示全部楼层
分享经验,支持
回复
支持
反对
举报
我爱梅西
|
2015-1-3 23:03:37
|
显示全部楼层
感谢楼主分享经验
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
5311212
回复楼主
返回列表
煤矿电工入门
煤矿电器维修
技能鉴定
说明书、资料
矿井供电
问题求助
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
2020-03-30
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
3
这个电气元件符号你认识吗?
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
6
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
7
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8