设为首页
收藏本站
开启辅助访问
登录
立即注册
只需一步,快速开始
会员
首页
BBS
文章
Portal
教程
最新
供电设计
联系我
直达
搜索
搜索
图文教程
磁力开关
馈电开关
采煤机
华宁集控
高爆开关
掘进机
视频教程
初入煤电
组合开关
移变低馈
资料下载
书籍
标规
资料
说明书
社区分类
煤电入门
煤电维修
维修电工
电气软件
电子技术
工控自动
本版
文章
帖子
百技网
»
首页
›
煤矿电工
›
煤矿电器维修
›
山西华鑫移动站不能电分原因
返回列表
发新帖
山西华鑫移动站不能电分原因
[复制链接]
2231
|
3
|
2015-1-3 21:19:14
|
显示全部楼层
|
阅读模式
<
移动站刚安装时,各种试验可靠,电和,电分,漏电实验都挺好的。停电待用,昨天通知今天开拓去接负荷,提前再试一下看有啥问题没有,结果是可以电和,但是分不了闸,手分可以,试验漏电时,漏电继电器动作,还是分不了闸,于是打开高压侧前面,拉出小车,把断路器控制盒插头拔出看了一下,有氧化现象,打磨后推进小车试验启动,分闸好了,再试又不可电分,再次打开,拔下插头仔细看了一下,再用电笔挨个拨了一下,发现有两处触片活动,再看底部氧化严重,怀疑是由于氧化导致焊接处开焊,卸开一看,果不其然,正好有备用的控制盒,换上后一切正常。再把换下开的拿到井上从新把线头焊接了一下,发现有好几处已经氧化严重,即将断线。
站
,
原因
热帖推荐
电光馈电
电机发热原因
南京移动站高压侧线时电压低啥原因
高开下进线不可以合闸咋办
移动站合闸瞬间顶掉上级高开
降低使用电压
山西华鑫移动站不能电分原因
怎样接电焊机可以让馈电开关不跳闸
新组装移动站漏电试验不跳闸原因
80N开关按停止按钮不停,长按的话就会停
新安装山西华鑫移动站(永磁)一送电就引起上级高开掉闸
相关帖子
•
什么原因
•
新安装山西华鑫移动站(永磁)一送电就引起上级高开掉闸
•
移动站合闸瞬间顶掉上级高开
•
绞车显示过流原因
•
QBZ80 的2#和9#线能不能直接连接不接地,如果需要接地的话那原因是什么?
•
QJZ2--30开关,间间歇性的不自保,,什么原因,
•
求馈电跳电原因
•
八达KBZ20-400馈电,漏电闭锁,怎么查原因?
•
各位坛友们,送移变瞬间顶高防可能有哪方面的原因?
•
合闸后阻容吸收就炸了,是什么原因造成的,求大神指点
回复
举报
蓝图灬1234
|
2015-1-5 09:28:57
|
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
恋之倾城
|
2015-1-4 12:47:25
|
显示全部楼层
分享经验,支持
回复
支持
反对
举报
我爱梅西
|
2015-1-3 23:03:37
|
显示全部楼层
感谢楼主分享经验
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
5311212
回复楼主
返回列表
煤矿电工入门
煤矿电器维修
技能鉴定
说明书、资料
矿井供电
问题求助
图文推荐
如何升级VIP用户组
2018-01-13
软启动器的工作过程
2018-12-26
天津华宁KTC101主控器的内部结构
2021-05-14
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
2022-03-12
矿用防爆软启开关教程——13、软启开关近控启动过程
2020-02-15
热门排行
1
KJZ1-200(400)馈电开关原理分析
2
这个电气元件符号你认识吗?
3
煤矿电工教程:10、风机开关过流、短路、断相保护工作原理
4
馈电开关漏电闭锁故障维修_成伟维修笔记1
5
馈电开关漏电闭锁故障的维修_成伟维修笔记7
6
馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4
7
煤矿风机开关教程:11、过、欠压保护相关参数的设置
8
煤矿高压防爆开关漏电保护的研究
9
天津华宁KTC101主控器的内部结构
10
高防开关短路跳闸故障的维修_成伟维修笔记8