怎样接电焊机可以让馈电开关不跳闸

[复制链接]
查看2821 | 回复4 | 2014-12-31 15:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
因为种种原因,必须要在井下进行电焊作业,在保证安全的前提下,特制定了专项措施,可是在实际工作中电焊机一工作就引起馈电开关跳闸,显示断相,电焊机只需要两相电,保护不可以甩掉,该怎么办才可以使电焊机正常工作?
热帖推荐
yjwfngog | 2015-1-1 22:03:56 | 显示全部楼层
让电流互感器甩开就行,
陪你走天涯 | 2015-1-1 12:49:30 | 显示全部楼层
:):):):)
jinyongtai2014 | 2015-1-1 08:38:25 | 显示全部楼层
把保护临时关闭,电焊后及时恢复。
我爱梅西 | 2014-12-31 23:40:25 | 显示全部楼层
把馈电的三相不平衡关掉!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则