新型混合式3~66 kV自备电网中性点接地方式

[复制链接]
查看1257 | 回复2 | 2011-9-7 21:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




摘 要:介绍了新型混合式3~66 kV自备电网中性点接地方式。这种中性点接地方式加上了接地短路切除动作的选择保护,以及两组不同保护水平的交流无间隙金属氧化物避雷器。在电网正常运行时,中性点电阻器接地,限压水平约2倍相电压;当线路电流保护拒动或母线短路时,电网变成中性点不接地或消弧线圈接地方式运行,限压水平为2.9~3.0倍相电压。新型混合式3~66 kV自备电网中性点接地方式综合了自备电网中性点不接地(或消弧线圈接地)和电阻器接地两种方式的优点,是国际上较优的电网中性点接地方式,也可应用于6~10 kV配电网中。
关键词:电力网;中性点接地方式;过电压;单相接地
我国3~66 kV自备电网中性点接地方式,大多数为不接地(或消弧线圈接地),少数为电阻器接地。这些接地方式,各自具有独特的优缺点,这一种接地方式的优点正好克服另一接地方式的缺点。电网中性点不接地(或消弧线圈接地)方式,虽具有单相瞬时接地时的自恢复能力或带相接地运行的优点,但存在如下缺点:内过电压(含单相间歇性电弧接地过电压和操作过电压)高,达3~4倍相电压;持续时间长,可达0.2~2 s;单相接地起始,暂态电流大,可达几百安培,往往引发相间短路,并难做到迅速、准确地选线断开单相接地故障线路。电网中性点电阻接地方式,具有内过电压低和能迅速、准确地选线断开单相接地故障线路的优点,但单相接地线路电流保护拒动或母线短路时,会引起上一级保护动作跳闸,自备电网(或发电厂厂用电系统)停电,虽然这种情况极少,但后果严重。如何综合这两种电网中性点接地方式的优点,优势互补,克服缺点,是当今国际上电力技术的研究课题之一。?
1新型混合式电网中性点接地方式
俄罗斯1999年制订的《俄统一电力系统过电压保护导则》第5章第5?4条中推荐了“自备电网中性点电阻器接地和两组不同保护水平过电压限制器(中国称为交流无间隙金属氧化物避雷器)防护单相接地和过电压保护系统”。这种系统综合了电网中性点不接地(或消弧线圈接地)和电阻器接地方式的优点,是一种新型混合式电网中性点接地方式。因发电厂厂用电系统和工企自备电网多为6 kV电压等级,所以俄罗斯1999《俄统一电力系统过电压保护导则》是以6 kV接线为例说明的。?
?

如图1所示,电网正常运行时,中性点电阻器接地。在保护系统中,除中性点电阻器R外,加上了接地短路切除动作的选择保护,以及两组不同保护水平的交流无间隙金属氧化物避雷器。?
2工作原理
如图1所示,当线路上发生单相接地故障时,接地短路有功电流流经100 Ω电阻器R,电流不大,对电力设备无危害。所有6 kV自备电网都装有电流非方向性的接地保护,无时延切除故障线路。所以这种接线方式能迅速、准确地切除单相接地故障线路,排除大量的单相接地线电压长时间地作用在电力设备和FL1上。此外,中性点电阻器R限制了间歇性电弧接地过电压至2.4倍相电压以下。所有这些创造了足够轻松的FL1运行条件,因此它的保护特性可以选择接近2倍相电压水平。
在极少数情况下,即故障线路电流保护拒动或在母线上发生单相短路时,接在中性点电阻器R回路中的电流互感器保护(KA,TA)动作,经0.5 s时间将接地变压器T连同中性点电阻器R和交流无间隙金属氧化物避雷器FL1一起切除,电网变成中性点不接地(或消弧线圈接地,电网对地电容电流超过标准规定,安装了补偿的消弧线圈时)的运行方式,仅有FL2保护,应该考虑它有承受长时间线电压的能力,因此,FL2保护性能比FL1差,限压水平为2.9~3.0倍相电压。?
3结论
推荐的这种新型混合式自备电网中性点接地方式,正常运行时,绝大多数情况下限压水平约为2倍相电压;仅是在极少数情况下,即线路电流保护拒动或母线短路时,电网变成中性点不接地或消弧线圈接地方式运行,这时仅靠FL2限压,作用于电力设备上的过电压增大到2.9~3.0倍相电压。


热帖推荐
yhm321 | 2013-8-21 19:45:19 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
alishan | 2011-9-7 21:56:53 | 显示全部楼层
上述新型混合式自备电网中性点接地方式的过电压保护系统,俄罗斯1999《俄统一电力系统过电压保护导则》认为,除应用于工企自备电网和发电厂厂用电系统外,还可以应用于6~10 kV配电网中。?
 (本站)




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则