80N开关按停止按钮不停,长按的话就会停

  [复制链接]
查看4334 | 回复11 | 2014-12-15 16:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
接夜班,夜班电工反应轨道坡头绞车开关提升时停止按钮只有长时间按才可以停车,下回时没问题。我猜是中间继电器故障,打开看了一下,继电器没有卡阻现象,通电吸和挺好的,就是按停止按钮以后不能及时分开,把手把打到零位,继电器也是需要停一会才分开,因该是继电器衔铁磁化引起,更换继电器,一切正常。
热帖推荐
a2335400 | 2015-1-2 21:46:40 | 显示全部楼层
不错应该是这样顶起
陪你走天涯 | 2014-12-31 16:41:34 | 显示全部楼层
:):):)
ymzg | 2014-12-30 23:14:19 | 显示全部楼层
实践经验,值得学习
08采矿工程 | 2014-12-29 21:15:49 | 显示全部楼层
谢谢         很好

麦田守望者 | 2014-12-29 19:49:00 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
路人甲 | 2014-12-28 23:03:53 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
沙漠里的绿洲 | 2014-12-17 15:05:13 | 显示全部楼层
继电器衔铁有剩磁再加弹簧的弹力不够。
我爱梅西 | 2014-12-16 22:25:16 | 显示全部楼层
5311212 | 2014-12-16 17:05:17 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2014-12-16 08:46
中间继电器不能及时吸合、释放 ?

可以及时吸和,但是不能及时释放