主备风机自动切换,什么原因。

[复制链接]
查看2694 | 回复6 | 2014-11-1 20:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
新安装的配电点,才两天,就不停的出现问题,主用风机总是自动停机,造成备用风机自动启动,主用风机停机,主风机开关上级馈电显示  漏电故障  。但重新复位送馈电,主风机开关得电启动正常,但运转三五个小时,同样的问题在次出现,时间不等,有时三五个小时一次,有时七八个小时出现一次,也有一个小时出现一次过,开始以为馈电保护器有问题,换了一个,跳电更频繁了,不知道什么原因,请各位分析下,求助。
热帖推荐
yhm321 | 2014-11-5 11:10:25 | 显示全部楼层
CGF2468656 发表于 2014-11-4 09:32
看看电机接线盒里面电缆接线有没有毛刺,电缆有没有破皮,开关接线腔里面电缆接线有没有毛刺,电缆有没有破 ...

CGF2468656 | 2014-11-4 09:32:49 | 显示全部楼层
看看电机接线盒里面电缆接线有没有毛刺,电缆有没有破皮,开关接线腔里面电缆接线有没有毛刺,电缆有没有破皮,因为风机在运转是动态漏电,在风机停止状态下测量绝缘阻值应该是正常的,
二当家 | 2014-11-3 13:22:02 | 显示全部楼层
在控制开关负荷侧、电缆、电机有l漏电的地方(绝缘值底)。底的还不至于已送电就掉电,但是运转一会就出现掉电现象。
恋之倾城 | 2014-11-2 13:00:09 | 显示全部楼层
feng   ji  sao    tang    ma
yhm321 | 2014-11-2 11:54:24 | 显示全部楼层
shigetaijidiang 发表于 2014-11-1 23:07
看看馈电的整定值

馈电整定没错,50A,,主风机15KW双风机
shigetaijidiang | 2014-11-1 23:07:04 | 显示全部楼层
看看馈电的整定值