关于电机和水泵的绝缘值

[复制链接]
查看3976 | 回复7 | 2014-10-27 18:30:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
用摇表测量电机和水泵的绝缘值的时候,正常情况下绝缘值应该是多少?功率不一样是不是绝缘值也不一样啊,具体标准数值是多少啊?请老师傅们给予解答,先谢谢了!
热帖推荐
陪你走天涯 | 2015-12-17 14:03:36 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-12-17 10:16:07 | 显示全部楼层
绝缘值主要与电压有关,电压越高,要求绝缘值越高。1000伏电器其绝缘值为1兆欧的比例测绝缘。井下环境潮湿应大于5兆欧为宜。比较靠谱。
zsxt | 2015-12-16 12:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
绝缘值与功率大小没有对应关系,它与工作环境的湿度和自身的温度有关。
yanghang | 2015-12-10 20:51:40 | 显示全部楼层
绝缘值不低于0.5M欧
913652033 | 2014-11-1 19:25:39 | 显示全部楼层
应该是1000伏用电器其绝缘值为1兆欧的比例测绝缘。井下环境潮湿应大于5兆欧为宜。
昨夜西风 | 2014-10-30 15:55:54 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-10-28 21:05:11 | 显示全部楼层
绝缘值和功率之间的关系,,,,,好象不大吧,