移变供电故障

[复制链接]
查看4247 | 回复6 | 2014-10-13 08:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
10月12日,井下一台630KVA的移变低压保护器烧坏,更换后一送电高压侧就跳闸。该移变共带4个供电点的负荷:2个排水点,2台皮带机。经排查,2个排水点送电正常,设备能够正常运转,而2个皮带机的馈电开关一送电就顶高压。
基本可排除移变故障,因为如果移变有故障,2个排水点水泵也不会正常运行。今天重点排查2台皮带机的馈电开关。
哪位老师有高招否?
说明:因煤炭销路不畅,矿井一直处于停产状态,皮带机馈电开关有故障也不影响生产,因为就没有生产。只是出现故障总要排除。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2014-10-16 09:18:03 | 显示全部楼层
移变是电光的。移变高压跳闸后只显示低压侧故障,经处理发现还是移变和低压馈电开关的整定值不对。
大海是我家 | 2014-10-14 12:49:32 | 显示全部楼层
你们使用的移变是哪产的?一般情况下移变跳闸都显示跳闸原因,可根据跳闸故障原因查找故障。如果是漏电跳闸,移变会报漏电或绝缘闭锁。出现过载、短路故障可根据实际供电负荷进行正确整定。
jinyongtai2014 | 2014-10-14 08:47:34 | 显示全部楼层
昨天又下井仔细查了查,问题解决:2台皮带机的馈电开关的漏电保护延时时间整定值为0.35S,而移变漏电保护延时时间整定时间为0.25S,送电时,由于电流的冲击导致移变先跳闸。后来将移变的延时时间整定值调大,就正常了。
另一个问题,请各位老师帮忙考虑一下。开关送电时电流冲击会导致漏电保护动作吗?
iloveyou | 2014-10-14 07:58:32 | 显示全部楼层
看看馈电是设为总开还是分开,看看之间的电缆连接情况
我爱梅西 | 2014-10-13 15:04:22 | 显示全部楼层
进来学习学习!
蓝图灬1234 | 2014-10-13 09:02:04 | 显示全部楼层
.............................
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则