馈电开关送电就漏电跳闸

  [复制链接]
查看8874 | 回复13 | 2014-10-9 13:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
一台华荣KBZ-200的馈电,作为总开关使用,负荷是一台综掘机。不送电时检测的绝缘很好,只要送电就显示漏电,并跳闸。综掘机的手把是打到0位的。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2016-3-28 10:52:07 | 显示全部楼层
多数是馈电开关的问题。
502980010 | 2016-3-24 17:40:16 | 显示全部楼层
可能馈电保护器有问题
niexinjun | 2016-1-2 14:58:14 | 显示全部楼层
对是这样的。先判断故障。
yanghang | 2015-12-12 20:05:12 | 显示全部楼层
高手如云,不表态也吧!
zt529 | 2014-10-16 15:05:34 | 显示全部楼层
高手真多啊
大海是我家 | 2014-10-14 12:53:07 | 显示全部楼层
先确认是馈电开关本事故障还是负荷线故障,然后在处理。
iloveyou | 2014-10-14 07:54:42 | 显示全部楼层
是啊!同意
二当家 | 2014-10-12 12:53:23 | 显示全部楼层
同意楼上的说法!
大奎 | 2014-10-12 10:06:53 | 显示全部楼层
综掘机开关电源侧电缆甩掉,用摇表测一下从馈电到综掘机开关电源侧电缆绝缘情况,先排除电缆情况,如果电缆没问题,就十分可能是馈电或综掘机开关的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则