单元220V交流不间断电源

[复制链接]
查看1457 | 回复4 | 2011-9-7 21:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<




 
摘要:单元220V交流不间断电源系统(简称UPS),相当于发电机组的供血中心;UPS工作的可靠性直接关系着发电机组的安全、稳定运行。针对抚顺发电厂2号机UPS所发生三起典型的断电故障和异常运行情况,根据UPS装置的工作原理,对其故障现象和原因进行分析,并提出了解决办法和实施措施;可供同类用户参考、借鉴。
关键词:交流 不间断电源断 电故障 分析措施
交流不间断电源系统概述
  抚顺发电厂2号机为2002年6月投产的200MW采暖、凝汽两用式汽轮发电机组。其单元220V不间断电源系统选用由美国GUTOR公司生产,青岛整流器厂经销的PEW1000型UPS系统;该系统只供重要的调节、控制、保护仪表监测和重要信号电源,不做一般负荷电源。
1.1设备规范及特性
    整流器额定输入电压:380V±10%(三相电源)
    旁路隔离变额定输入电压:380V±10%(二相电源)
    逆变器额定输入直流电压:220V
    额定容量:40KVA
    额定输出电流:182A
    稳态电压特性:1%
    动态电压特性:波峰小于8%,稳定时间小于40毫秒。
    输出频率:与交流输入同步。
    波形失真:小于5%。
1.2运行方式
  UPS正常运行时需三路输入电源,其一为主市电;其二为备用市电;其三为蓄电池。当主市电中断时,由电池经逆变后向负载供电,电池放电终了或UPS故障时,UPS系统由备用市电供电。
1.2.1UPS系统正常运行方式:
  UPS正常运行时,由主回路向UPS系统供电,以380V厂用母线为电源,经自藕变压器后输入整流器(6脉冲晶闸管整流桥)将交流电压转换为直流电压,再经滤波电抗器滤除直流电压的谐波,输入脉宽调制逆变器(TSM半导体开关组件和IGBT功率器件)转换为交流电压,由滤波电抗器滤除来自逆变器输出中的谐波电压,以使逆变变压器输出端电压获得低非线性失真的正弦波,再经可选择的静态开关至Q050开关,将220V、50Hz交流电送到UPS配电屏。
1.2.2UPS系统蓄电池供电运行方式:
  当系统停电或整流器输入电压超出允许范围时,UPS由蓄电池供电,直流电经直流隔离二极管(因我厂UPS系统未设置单独的电池组)和电池扼流圈(以减少单相逆变器在电池中产生的脉动),输入脉宽调制逆变器完成向负载供电。
1.2.3UPS系统自动旁路运行方式:
  当主回路失电或逆变器故障时,可以由备用市电向UPS系统供电,备用市电经隔离变压器(初/次级变比为380/230)将系统输出与电网完全隔离后,送到稳压调压器后将输出电压自动、电动或手动调整(调压范围:176~264V,超压:1~5%,超压精度:220V±10%,),经静态旁路开关(由自然换相的三组反向并联晶闸管组成)向负载供电。
1.2.4UPS系统手动旁路运行方式:
  当UPS系统整机需要脱离电网运行时,即可利用先合后分手动旁路开关(Q050)完成UPS整机退出电网,关断备用市电至静态旁路供电开关,拆除F021、F028保险以便于UPS检修,同时旁路系统仍为负载供电。

故障发生及分析
2.1发现问题
  2号机投产以来共发生UPS电源中断事故三起,一次引起保护动作跳闸停机,两次造成机组被迫打闸停运;其故障性质恶劣,严重影响机组安全、稳定运行。下面将对事故过程进行叙述、分析。
  事件1: 2002年7月29日14点37分,启动2号给水泵时,UPS电源中断,造成DCS系统及工业监视器电源消失;机组失去所有远方监视及控制手段,远方打闸不良,运行人员立即就地打闸停机。到UPS室就地检查时发现不停电段电压消失,立即手切Q050开关至BYPASS位置(手动旁路),由备用市电经手动旁路向负载供电。UPS系统恢复供电后,机组再次启动;同时查UPS事故追忆,有以下报警:
逆变器输出熔断或逆变器输入开关断开;
系统一个或多个风扇故障;
逆变器输出电压超限或逆变器单元温度高。
  原因分析:由于2号给水泵电源取至6KVⅡA段,而2号低工变(带380V厂用ⅡB段运行)也取至6KVⅡA 段,并且UPS主回路市电和保安段工作电源均取至380V厂用ⅡB段;所以在对6KV母线电压监视不足时,启动给水泵,因瞬间启动电流,而引起UPS系统输入端两路电源电压均大幅度降低,而转为蓄电池供电同时逆变器输出熔断器F021熔断,造成UPS供电中断。


热帖推荐
我爱梅西 | 2014-11-8 22:36:24 | 显示全部楼层
学习学习!!
yhm321 | 2014-11-7 12:05:56 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-14 19:10:22 | 显示全部楼层
学习学习
alishan | 2011-9-7 21:55:07 | 显示全部楼层
  事件2: 2002年8月18日1点5分,380V厂用ⅡB段工作电源812B开关跳闸,备自投装置未动作造成380V厂用ⅡB段失电;保安段工作电源052开关跳闸,备自投动作正确,保安段工作正常;而UPS系统母线电压降至177V造成DCS系统计算机死机,此时处在备用状态的EH油泵误启动,造成EH油泵出口油管路漏泄,EH油箱油位低,EH油泵跳闸,EH油压低保护动作机组跳闸。
  原因分析:因为稳压调压器调压电机电源接于主回路,所以UPS系统处于“自动控制”方式工作,当稳压调压器输入电源突然中断时,控制系统即发出指令,使调压器输出自动降到下限值;并发出报警,等待电源再度恢复时,控制系统再度将调压器输出自动调节到整定值。而转为蓄电池供电同时逆变器输出熔断器F021再次熔断,由于电压波动较大致使静态开关自动关断,造成UPS供电中断。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则