移变自送电

[复制链接]
查看3486 | 回复9 | 2014-9-22 20:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
高仿开关一合闸,移变便合闸,自动合闸,请大家找找原因!
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-6-18 08:47:28 | 显示全部楼层
合闸按钮粘连了?
麦田守望者 | 2015-6-14 21:26:36 | 显示全部楼层
恋之倾城 发表于 2014-9-23 12:48
合闸按钮粘连或合闸继电器粘连或机构卡住,是众诚的吗应该问题不大,移变不轻易坏。打开高压侧门,重送电看 ...

换了个合闸按钮就好了,很抱歉,太久了,能用一直没检查,工作面结束了才发现!!
麦田守望者 | 2014-9-25 15:05:00 | 显示全部楼层
恋之倾城 发表于 2014-9-24 12:36
问题解决了没有,神魔原因,望告之

还没解决,不过不影响使用,找到原因一定会告诉你,伙计!
xiaobenkao | 2014-9-24 16:11:17 | 显示全部楼层
查看是不是把失压保护甩掉了
恋之倾城 | 2014-9-24 12:36:20 | 显示全部楼层
麦田守望者 发表于 2014-9-24 10:29

问题解决了没有,神魔原因,望告之
麦田守望者 | 2014-9-24 10:29:29 | 显示全部楼层
恋之倾城 发表于 2014-9-23 12:48
合闸按钮粘连或合闸继电器粘连或机构卡住,是众诚的吗应该问题不大,移变不轻易坏。打开高压侧门,重送电看 ...

jinyongtai2014 | 2014-9-24 09:17:23 | 显示全部楼层
停电时没分闸吗?欠压保护是不是有问题。
我爱梅西 | 2014-9-23 21:35:38 | 显示全部楼层
对,查明原因,分享一下!
恋之倾城 | 2014-9-23 12:48:02 | 显示全部楼层
合闸按钮粘连或合闸继电器粘连或机构卡住,是众诚的吗应该问题不大,移变不轻易坏。打开高压侧门,重送电看看神魔情况,你应该能发现你技术应该没问题,设备不坏,我们学甚么活,只有经历的多了,以后才会轻松。解决问题以后,别忘告诉我症状。共同经历,共同进步。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册