自己学到的东西给大家分享一下

  [复制链接]
查看6252 | 回复12 | 2014-8-19 17:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
电光开关的资料,QBZ-4X120的风电闭锁接K5  K6和BKD16-400的FDWS+  FDWS-接风电闭锁
软启动接远控接K1  K2  K3  K1要用二极管
热帖推荐
wxdnhm001 | 2017-6-11 07:00:35 | 显示全部楼层
请详细说明,最好有图
秋与柔 | 2016-1-14 20:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
愿意跟你学习更多的快乐
yhm321 | 2016-1-14 14:38:51 | 显示全部楼层
892316898 | 2016-1-3 09:55:22 | 显示全部楼层
自己理解的,简单讲一下双电源开关的K5、K6,K9、K10。
首先双电源开关是有主副机的(主副机是相同的,通过一些点互相闭锁)。主副机又各有两个接触器控制一、二号机,从图纸上看出, K5、K6是一号机继电器的常开触点,K9、K10是二号机继电器的常闭触点。
为什么要接K5、K6呢,因为如果接K9、K10,你如果要开单机运行的话,接K9、K10即使送风之后馈电仍显示风电闭锁!双电源开关如果设置单机运行,系统是想要开一号机。如果设置为双电机运行,接K9、K10是可以的。
但是接K5、K6,馈电风电瓦斯闭锁要更改为常闭触点,(电光的馈电默认为常开触点),断电仪出来的点要和双电源开关出来的点串联。
如果是双电机运行,接哪个都行,接点需要配合更改。
不明白的是,为什么厂家要设置二号机的点:K9、K10,有什么用吗?
100218 | 2015-12-30 19:00:26 | 显示全部楼层
能不能稍微详细点 风电闭锁接K5  K6   这个K5  K6是开关自带的触点?BKD16-400的FDWS+  FDWS-  ??? 本人是初学者
yhm321 | 2015-12-30 03:28:17 | 显示全部楼层
陪你走天涯 | 2015-12-29 08:35:10 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-12-28 11:48:35 | 显示全部楼层
学习分享了.
蓝图灬1234 | 2014-8-24 13:20:23 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则