求运行中的变压器故障原因分析?

[复制链接]
查看3910 | 回复5 | 2014-8-19 13:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
运行中的KS9-315变压器,前期一直正常,在一个放假日,使用的总负荷只有11KW,变压器却出了故障,导致高开送不了电,关闭低压总馈电开关,故障依旧存在;后检查变压器,发现负方一相透地;更换一台变压器后,运行11天,也是在只有11KW负荷的情况下,引起高开跳闸,检查发现变压器温度很高,已无法使用;这两次变压器故障都是在只有11KW负荷的情况下出现的,很让人不解,为何在负荷大的情况下没有出故障呢?我们初步分析认为是与变压器的绕制质量有关,因为这两台变压器都是在同一个地方绕制的;需要说明的是,此台变压器所带负荷在最大的情况下也绝对不会超过200KW,与此变压器在一个变电所的还有两台同样大小的变压器,高开显示高压10.7KV,询问变电站高压10.4KV。
请高手解答!
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2015-11-12 10:05:23 | 显示全部楼层
麦田守望者 | 2015-5-7 09:31:39 | 显示全部楼层
找寻名师 | 2015-5-7 08:36:11 | 显示全部楼层
这个应该是过补偿造成的,把5次谐波关掉电压应该会降下来
aw368 | 2014-12-8 08:45:19 | 显示全部楼层
放假期间,电压会比平时运行电压高。可停电,测一下三厢绕组的直流电阻
jinyongtai2014 | 2014-8-20 09:30:21 | 显示全部楼层
应该是绕组故障。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则