干式变压器好坏判断

[复制链接]
查看3161 | 回复6 | 2014-8-14 08:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
昨晚有一台1000KVA干式变压器,送电就跳闸,而且把地面的高压柜都顶跳,后来把线全甩了用2500V摇表测量,相间绝缘500M欧以上,相间对地绝缘也在200M欧以上。这是什么情况,测量着没问题,为什么一送电就跳。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2014-11-5 09:48:44 | 显示全部楼层
如果线路等没问题,应该是高开的整定值太低。
xiaobenkao | 2014-8-15 12:03:31 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2014-8-15 08:42
看一下高开的电流整定值是否合适?

把地面的高压开关柜都顶跳,与高开的电流整定没多大关系吧,而且这台变压器是一直用着的,突然间就出现这种情况
jinyongtai2014 | 2014-8-15 08:42:32 | 显示全部楼层
看一下高开的电流整定值是否合适?
xiaobenkao | 2014-8-15 07:38:26 | 显示全部楼层
沙漠里的绿洲 发表于 2014-8-14 15:49
线路有问题吗?

没有,线路没事,把干变甩了,高开能正常合闸
找寻名师 | 2014-8-14 20:12:03 | 显示全部楼层
同意楼上...................
沙漠里的绿洲 | 2014-8-14 15:49:13 | 显示全部楼层
线路有问题吗?