继续请教个问题!!!

[复制链接]
查看2296 | 回复3 | 2014-8-12 11:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
井下一台移变,高压头一合上隔离就漏电跳到变电所高开,经检查隔离刀、电抗器、控制变压器6KV/110V均没问题,随后上井仔细检查,发现高压头隔离手把下方的门闭锁按钮有接地现象,只要它接地,一合隔离就跳闸。但是郁闷的是,门闭锁按钮接点的电来自控制变压器二次侧110V,为什么会影响到变电所送移变的高开漏电跳闸呢?
热帖推荐
沙漠里的绿洲 | 2014-8-13 15:28:09 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2014-8-13 09:15
控制变压器二次侧接地后,电流增大,导致一次侧电流增大。控制变压器电源是接在隔离开关后的,隔离开关不会 ...

你的分析是对的,高压头控制变压器二次侧接地,会导致上一级保护动作。
jinyongtai2014 | 2014-8-13 09:15:28 | 显示全部楼层
控制变压器二次侧接地后,电流增大,导致一次侧电流增大。控制变压器电源是接在隔离开关后的,隔离开关不会跳闸,就会导致地面变电所高开跳闸。自己的理解,仅供参考。
蓝图灬1234 | 2014-8-13 09:05:07 | 显示全部楼层
不明白,望高手解释         
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则