移变送不上电

[复制链接]
查看2270 | 回复4 | 2014-7-18 10:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
综掘队掘进头安装一台移变,安装后高压送不上电,移变是电光的刚大修过。后来让现场电工甩掉36#线(甩掉温度保护)还是送不上电。看了一下是高压侧保护设置在“常闭”,后改为“常开”后送上了高压。但一直显示低压侧故障,低压侧送不上电。经检查低压侧无故障。检查原因,听讲还是设置上的问题,更改设置后送电正常。最后,检查发现36#短路了,处理后正常。
热帖推荐
jinyongtai2014 | 2014-7-19 09:27:47 | 显示全部楼层
当时我不在现场,处理过程是听现场电工汇报的及在地面下发的操作指令。故障原因:移变的2根温控线短路,相当于20#、30#线闭合,温度保护(显示也是温度保护)造成高压合不上闸。在高压开关侧的保护设置上也是设置的“常闭”状态。低压侧故障也是设置上的问题,实际没有什么故障。所以,如果新安装或大修后的移变,如果送不上电,先检查高低压侧的设置是不是有问题,再检查其它诸如线路、开关、电机等。
蓝图灬1234 | 2014-7-18 17:50:15 | 显示全部楼层
:)
啊邓 | 2014-7-18 16:36:41 | 显示全部楼层
老师叙述细一点   辛苦您了
无知8021 | 2014-7-18 12:03:12 | 显示全部楼层
师傅,能否描述详细一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则